 ▼除湿能力の選定方法を教えてください  あきらのパパ 04/5/24(月) 16:32
   ┣Re:除湿能力の選定方法を教えてください  thor 04/5/24(月) 18:03
   ┃  ┗Re:除湿能力の選定方法を教えてください  thor 04/5/24(月) 21:11
   ┣Re:除湿能力の選定方法を教えてください  JAF 04/5/24(月) 19:12
   ┃  ┗Re:除湿能力の選定方法を教えてください  hatomori 04/5/24(月) 19:26
   ┣Re:除湿能力の選定方法を教えてください  あきらのパパ 04/5/25(火) 14:23
   ┃  ┗Re:除湿能力の選定方法を教えてください  設備太郎 04/5/25(火) 16:40
   ┃     ┗Re:除湿能力の選定方法を教えてください  あきらのパパ 04/5/26(水) 9:56
   ┗Re:除湿能力の選定方法を教えてください  あきらのパパ 04/5/26(水) 9:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 除湿能力の選定方法を教えてください
 ■名前 : あきらのパパ
 ■日付 : 04/5/24(月) 16:32
 -------------------------------------------------------------------------
   現在湿度が85%の部屋を55%にしたいのですが
除湿能力はどのように算出すればよいのでしょうか?
顧客からの条件は26℃±3℃,55%±10%だそうです
宜しく御願い致します
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除湿能力の選定方法を教えてください  ■名前 : thor  ■日付 : 04/5/24(月) 18:03  -------------------------------------------------------------------------
   冬季の加湿は考えなくても良いのですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除湿能力の選定方法を教えてください  ■名前 : thor  ■日付 : 04/5/24(月) 21:11  -------------------------------------------------------------------------
   ちょっと大掛かりなシステムフロー図でしょうが、↓これと空気線図を並べて考えれば答えが出ると思いますよ。

http://www.techno-ryowa.co.jp/01gijyutu/gia005/gia005.htm

現状はどのようなシステムになってますか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除湿能力の選定方法を教えてください  ■名前 : JAF  ■日付 : 04/5/24(月) 19:12  -------------------------------------------------------------------------
   >現在湿度が85%の部屋を55%にしたいのですが
>除湿能力はどのように算出すればよいのでしょうか?
>顧客からの条件は26℃±3℃,55%±10%だそうです
>宜しく御願い致します

空気線図ってご存知でしょうか

絶対湿度の差を、空気質量に掛ければ除湿量がでるのでは?

空気線図で、空気状態の関連は殆ど答え出るはずですよ。

このヒントで、答えは自ら出してね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除湿能力の選定方法を教えてください  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/5/24(月) 19:26  -------------------------------------------------------------------------
   >>現在湿度が85%の部屋を55%にしたいのですが
>>除湿能力はどのように算出すればよいのでしょうか?
>>顧客からの条件は26℃±3℃,55%±10%だそうです
>>宜しく御願い致します
>
>空気線図ってご存知でしょうか
>
>絶対湿度の差を、空気質量に掛ければ除湿量がでるのでは?
>
空気質量(室内容積のこと?)x ΔX では おそらく 55%には
ならないのではないでしょうか。
普通の室内では特別なことがないかぎり85%まで湿度が高くなることは
ないのでは。

なぜ85%まで相対湿度が あがるのか 要因をしらべましょう。
85%のときの室温は 何度位になっていますか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除湿能力の選定方法を教えてください  ■名前 : あきらのパパ  ■日付 : 04/5/25(火) 14:23  -------------------------------------------------------------------------
   床置きダクト型のRA側に加湿器を組込んでいてエアコン運転時は
55%を保っています。但しエアコンがサーモOFFで送風運転になり
(ブースターファンがついています←常時運転)湿度が65%になると
電磁弁で加湿を止めています。
湿度が上がる要因はOAのようです。VDでOAを止めたら85%まで上がらなかったので、そう考えています。
屋外からのOAではなく工場内をOAとして考えられての設計のようです。
OAは設計上720m3/hとなっています。
計算例として工場内が28℃だった場合
絶対湿度差が0.0075kg/kg,OAが720m3/hとなるので
0.0075×720=5.4L/hとしてもよいのでしょうか?
御回答くださった皆様ありがとうございます。
また上記の計算例等が適当でない場合御指摘ください
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除湿能力の選定方法を教えてください  ■名前 : 設備太郎  ■日付 : 04/5/25(火) 16:40  -------------------------------------------------------------------------
   空気密度=1.2kg/m3をかけてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除湿能力の選定方法を教えてください  ■名前 : あきらのパパ  ■日付 : 04/5/26(水) 9:56  -------------------------------------------------------------------------
   >空気密度=1.2kg/m3をかけてください。

忘れていました。
御指摘ありがとうございます
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除湿能力の選定方法を教えてください  ■名前 : あきらのパパ  ■日付 : 04/5/26(水) 9:57  -------------------------------------------------------------------------
   皆さん本当にありがとうございました
私も早く皆さんのように回答を出せる側に立てるように
頑張っていこうと思います