 ■題名 : 凍結防止仕様について
 ■名前 : KKさん
 ■日付 : 04/5/25(火) 20:13
 -------------------------------------------------------------------------
   寒冷地(北海道)における 受水槽回りの凍結防止仕様をお教えください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:凍結防止仕様について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 04/5/25(火) 23:19  -------------------------------------------------------------------------
   >寒冷地(北海道)における 受水槽回りの凍結防止仕様をお教えください。

特段、本州方面と大差ないと思いますよ。
考えられるとしたら、
 1,当然受水槽は屋内設置
 2,水槽材質はサンドイッチタイプ
 3,水槽容量は日使用量の4分の1〜6分の1程度(1日4〜6回は水が動く)
 4,水槽室の暖房設備(電気暖房器等)を設置する
 5,場合によっては配管等に自己温度制御型ヒーター巻き
   (地域によっては禁止されています。)

ざっとこんな感じですかね。
配管の保温は特記が無い限り国交省仕様の保温厚です。
物理的に水を抜くことは不可能ですからね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:凍結防止仕様について  ■名前 : KKさん  ■日付 : 04/5/25(火) 23:56  -------------------------------------------------------------------------
   おっちゃん様へ
ありがとうございます。 屋外に受水槽を設置する場合は投込型のヒーターを
入れると聞いた事がありますが  この仕様になりますか お教えください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:凍結防止仕様について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 04/5/26(水) 0:11  -------------------------------------------------------------------------
   止む終えない場合は投げ込みヒーターという方法もありますけど
(ただ、自分には実績がありませんが。)

飲料水であれば、屋外設置はお奨めしません。
北海道の場合ですと、
 1,まず積雪があるということ。
   (雪が降る度に除雪は必要になります。)
 2,地域によっては−20℃以上になること。
   (使用中の建物内であれば、停電になってもここまでは下がりません。)

どうしても屋外に置くならば、この2点の問題は最低でもクリアしないと
いけませんよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:凍結防止仕様について  ■名前 : KKさん  ■日付 : 04/5/26(水) 10:17  -------------------------------------------------------------------------
   おっちゃん様、thor様
 ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 受水槽、凍っちまった…  ■名前 : thor  ■日付 : 04/5/26(水) 8:53  -------------------------------------------------------------------------
   私は以前温度センサと一緒にこれ↓を付けました。

http://www.hakko.co.jp/newgoods/newg44.htm

とりあえず今年は大丈夫でした。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽、凍っちまった…  ■名前 : KKさん  ■日付 : 04/5/26(水) 10:19  -------------------------------------------------------------------------
   おっちゃん
 ありがとうございました。