Page     574
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼空調用ドレントラップについて教えてください  排水部品設計小僧 04/5/18(火) 11:00
   ┣Re:空調用ドレントラップについて教えてく...  なかしん 04/5/18(火) 12:47
   ┣Re:空調用ドレントラップについて教えてください  m・s 04/5/18(火) 12:56
   ┃  ┣Re:空調用ドレントラップについて教えてください  排水部品設計小僧 04/5/18(火) 13:47
   ┃  ┗エアカットバルブについて  なかしん 04/5/18(火) 19:56
   ┃     ┗Re:エアカットバルブについて  m・s 04/5/19(水) 10:37
   ┃        ┗Re:エアカットバルブについて  排水部品設計小僧 04/5/19(水) 12:11
   ┣Re:空調用ドレントラップについて教えてください  昔確か… 04/5/19(水) 20:24
   ┃  ┗Re:空調用ドレントラップについて教えてください  排水部品設計小僧 04/5/20(木) 9:38
   ┗エアカットバルブ  riki 04/6/2(水) 5:56
      ┗Re:エアカットバルブ  排水部品設計小僧 04/6/2(水) 16:30

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調用ドレントラップについて教えてください
 ■名前 : 排水部品設計小僧
 ■日付 : 04/5/18(火) 11:00
 -------------------------------------------------------------------------
   空調のエアコン用と思うのですが、材質はゴム製で構造的には、通常はゴムの弾性によりゴムの中心が密着しており、排水が流れ込んでくると排水重量の負荷により、一定の水が溜まると、ゴムが開き水が落下する。排水後はゴム弾性により、密着する。どなたたかご存じの方、教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用ドレントラップについて教えてく...  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/5/18(火) 12:47  -------------------------------------------------------------------------
   >材質はゴム製で構造的には、通常はゴムの弾性によりゴムの中心が密着して
>おり、排水が流れ込んでくると排水重量の負荷により、一定の水が溜まると、
>ゴムが開き水が落下する。排水後はゴム弾性により、密着する。

エアーカットバルブと称し、色々なものが出ています。
↓これが探しているものに近いかな?
http://national.jp/appliance/ace/product/cwy019.html

他のメーカーもあると思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用ドレントラップについて教えてください  ■名前 : m・s  ■日付 : 04/5/18(火) 12:56  -------------------------------------------------------------------------
   東光電気叶サの
エアカットバルブ(ドレン用)です。
サイズは25A〜125Aまで有ります。
私もよく使います。
外装はゴムとプラスッチックの2種類あります。
もともと、冷蔵、冷凍庫内のクーラーユニットの
排水に使用する為の物だったと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用ドレントラップについて教えてください  ■名前 : 排水部品設計小僧  ■日付 : 04/5/18(火) 13:47  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
色々な所で探していたのですが、みつからず大変助かりました。
探していたものズバリです。
すぐに購入してきます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : エアカットバルブについて  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/5/18(火) 19:56  -------------------------------------------------------------------------
   >東光電気叶サの
>エアカットバルブ(ドレン用)です。

機構的に違っていませんか?

何軒かの案件で使っていますが内心、使わない方向でと考えているのは
私だけでしょうか?

空調ドレン・・・
いつも意見が分けれますね。流量の時も・・・(^^;;
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアカットバルブについて  ■名前 : m・s  ■日付 : 04/5/19(水) 10:37  -------------------------------------------------------------------------
   なかしんさん、はじめまして。
m・sです。
排水設計小僧さんの探してる物は
東光電気鰍フエアカットバルブだと思います。
もともとは、冷凍、冷蔵庫内のユニットクーラーの
排水用として作られた物だと思います。
(排水管径が大きいと、ドレン排水管から外気が侵入したり
冷却された庫内の空気の流出を防ぎ、庫内の冷却温度を保つ為)
それを、空調機のドレン排水管の乾式トラップとして
流用してます。
(空調機の排水管に取付しても良いかと言う問題は?)
ただ、万が一に備えて縦管の取付箇所は、後々点検できるように
しないと、いけないと思います。
取付も簡単ですし、私の場合、今までクレームは無ので
これからも使って行こうと思ってます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアカットバルブについて  ■名前 : 排水部品設計小僧  ■日付 : 04/5/19(水) 12:11  -------------------------------------------------------------------------
   松下と東光の2種類とも早速手配しました。
基本原理を排水トラップに使えないかの研究をしたく思います。
某ゼネコンの設計者から紹介を受けたのですが、調べても解らなかったので助かりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用ドレントラップについて教えてください  ■名前 : 昔確か…  ■日付 : 04/5/19(水) 20:24  -------------------------------------------------------------------------
   OKトラップっていう名称の、分厚い指サックに十文字の切り込みを入れただけみたいなトラップ在りませんでしたっけ?
(卑猥な姿形から、ちん○○トラップとか呼ばれてたなぁ)
今インターネットで検索したけど、検索仕方が悪いのか出てこないんだけど…。
後、方式は少し違うかも知れんけど、東栄工業のウォーターベストなんかもあるがいかがでしょう?
http://www.toei-kogyo.co.jp/
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用ドレントラップについて教えてください  ■名前 : 排水部品設計小僧  ■日付 : 04/5/20(木) 9:38  -------------------------------------------------------------------------
   >OKトラップっていう名称の、分厚い指サックに十文字の切り込みを入れただけみたいなトラップ在りませんでしたっけ?

OKトラップですか?すいません勉強不足です。
東栄工業のウォ−ターベストは正圧対策に使えそうですね
早速、試験してみます。ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : エアカットバルブ  ■名前 : riki  ■日付 : 04/6/2(水) 5:56  -------------------------------------------------------------------------
   最近になってエアカットバルブなるものをしりました。
一度使って見たいのですが、どういった条件の時に使えば
良いのでしょうか。新築または、改修工事のどちらでも
使えるものなのでしょか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアカットバルブ  ■名前 : 排水部品設計小僧  ■日付 : 04/6/2(水) 16:30  -------------------------------------------------------------------------
   サンプルは松下と東光電気の2種類取り寄せましたが、私の用途は違う用途に転用出来ないかと考えていますので、本来は多分空調用に防虫、室内の高気密対応の為ではないかと思います。間違えてればごめんなさい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 574





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━