Page     575
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼駐車場の消火設備について  Furu 04/6/3(木) 18:31
   ┗Re:駐車場の消火設備について  KENT 04/6/3(木) 22:02
      ┗Re:駐車場の消火設備について  Furu 04/6/4(金) 8:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 駐車場の消火設備について
 ■名前 : Furu
 ■日付 : 04/6/3(木) 18:31
 -------------------------------------------------------------------------
   先日、名古屋の大型店舗に行きました。
そこの駐車場は、郊外型店舗に良くある自走式の立体駐車場でしたが、
ふと上を見上げ、首を傾げてしまいました。
私は駐車場の消火設備といったら、まず泡消火か粉末消火を連想するのですが、
そこにある消火設備はどう見てもスプリンクラー設備なのです。
泡消火の感知ヘッドかとも思いましたが、配管系統が1系統しかなく、
泡ヘッドはどこにもありません。さらに、
「駐車場にスプリンクラー??」と思いながら駐車場の脇を見ると、
「泡消火設備制御弁室」と表示した扉がありました。

そこで皆様に質問なのですが、
泡ヘッドを用いない(SPヘッドのみの)泡消火設備はあるのでしょうか?
私がしばらく設計から離れている間に、新発売されたとか・・?
それともあれは見間違いだったのでしょうか?

お忙しいとは思いますが、
もやもやした私の疑問にお付き合いしていただけたらと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:駐車場の消火設備について  ■名前 : KENT  ■日付 : 04/6/3(木) 22:02  -------------------------------------------------------------------------
   >先日、名古屋の大型店舗に行きました。
>そこの駐車場は、郊外型店舗に良くある自走式の立体駐車場でしたが、
>ふと上を見上げ、首を傾げてしまいました。
>私は駐車場の消火設備といったら、まず泡消火か粉末消火を連想するのですが、
>そこにある消火設備はどう見てもスプリンクラー設備なのです。
>泡消火の感知ヘッドかとも思いましたが、配管系統が1系統しかなく、
>泡ヘッドはどこにもありません。さらに、
>「駐車場にスプリンクラー??」と思いながら駐車場の脇を見ると、
>「泡消火設備制御弁室」と表示した扉がありました。
>
>そこで皆様に質問なのですが、
>泡ヘッドを用いない(SPヘッドのみの)泡消火設備はあるのでしょうか?
>私がしばらく設計から離れている間に、新発売されたとか・・?
>それともあれは見間違いだったのでしょうか?
>
>お忙しいとは思いますが、
>もやもやした私の疑問にお付き合いしていただけたらと思います。

YP社の「CFシステム」かも知れませんね。
http://www.yamatoprotec.co.jp/yp/products/cf-system/
URL書いたらYP社にした意味がないですね(汗

この消火設備は特例申請が必要となります。
既に採用済みの所轄消防なら問題無いですが、特例申請の認可には三ヶ月程時間がかかると聞いたことがあります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:駐車場の消火設備について  ■名前 : Furu  ■日付 : 04/6/4(金) 8:59  -------------------------------------------------------------------------
   KENT 様
早速のご意見ありがとうございます。

閉鎖型泡消火設備ですか、初耳でした。
ヘッドの写真を見ると、やはり似ているように見えます。

資料請求してみます。
ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 575





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━