Page 755 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼器具の風速について たうりん 04/11/27(土) 12:30 ┣Re:器具の風速について hatomori 04/11/27(土) 13:00 ┃ ┗Re:器具の風速について たうりん 04/11/27(土) 17:56 ┗Re:器具の風速について おにぐん 04/11/27(土) 14:56 ┗Re:器具の風速について たうりん 04/11/27(土) 17:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 器具の風速について ■名前 : たうりん ■日付 : 04/11/27(土) 12:30 -------------------------------------------------------------------------
| いま見ている設計図には(用途、銀行営業室 天井設置) 吹出VHS 実風速 3m/s 吸込 HS 実風速 2m/s とあるのですが、どの程度まで速くできそうでしょうか?(減額案として) |
| 妥当な数値だとおもいます。 風速をはやくして、どれだけの減額になるのか。リスクのほうが大きい。 |
| ご意見、ありがとうございました 再検討してみます |
| >いま見ている設計図には(用途、銀行営業室 天井設置) > >吹出VHS 実風速 3m/s > >吸込 HS 実風速 2m/s > >とあるのですが、どの程度まで速くできそうでしょうか?(減額案として) > わたすも、hatomoriさんと同意見です。 制気口で減額を検討されているということは、同じような部屋が多数あるのでしょうか? ダクトルートの見直し、工数低減方法の検討(フレキ化、プレハブ化) などを考えられた方が有効のような気がします。 (器具の開口率100%と仮定しても VHS500×500(2500CMH)⇒ 3m/s を風速(仮に)5m/sにすると 400×400にしかなりません。 しかも、多分風切音が発生します。) |
| ありがとうございました 再考してみます |