 ■題名 : 自動制御の設計仕様書に
 ■名前 : 新人1年目
 ■日付 : 04/11/27(土) 10:16
 -------------------------------------------------------------------------
   液面による空楚防止制御ってあるんですけど、どんな制御なんですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自動制御の設計仕様書に  ■名前 : stein  ■日付 : 04/11/27(土) 12:01  -------------------------------------------------------------------------
   >液面による空楚防止制御ってあるんですけど、どんな制御なんですか?

「空楚」は漢和辞典、広辞苑に載っていませんね。
書いた人に聞きましょう。もしかしたら
「空疎」…形だけで内容が乏しいこと、からっぽ
かも知れませんね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自動制御の設計仕様書に  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 04/11/27(土) 12:06  -------------------------------------------------------------------------
   >液面による空楚防止制御ってあるんですけど、どんな制御なんですか?
「空転防止制御」では、ないですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自動制御の設計仕様書に  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/11/27(土) 12:13  -------------------------------------------------------------------------
   私は補給水槽水位による燃焼器具のカラダキ(焚)防止ではないのかと
想像しますが?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自動制御の設計仕様書に  ■名前 : シリュー@元修理屋  ■日付 : 04/11/27(土) 23:32  -------------------------------------------------------------------------
   なんの装置なのか書いてないので、的外れかもしれませんが。
蒸気ボイラーでしたら、各メーカー共、液面(ボイラー内の水の水位)を感知して
補給水を入れる制御と、ある水位以下になった場合にバーナーを停止して、
空焚きを防止する回路が組み込まれています。
冷却塔の凍結防止ヒーターの場合は、水位センサーやフロートスイッチ等で水位
を監視する必要があります。
要は、ヤカンでお湯を沸かす場合に、ヤカンが空っぽのまま加熱しないように、
中の液面を感知して、液面があるレベル以下になったら過熱を止める回路の事
です。
液面・空焚き防止のキーワードでピンとこないような制御屋さんは問題です。