| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
16 / 47 ページ ←次へ | 前へ→

23100) 在室者から蒸発する水分量について
 えりまき  - 25/8/8(金) 8:24 -
  
除湿計算がらみで教えていただきたいと思います。

室内外空気条件、風量から計算し、水蒸気量(g/h)を出しました。
ここに、在室者から蒸発する水分量を加算したいのですが、
便覧の作業温度別人体発熱量の潜熱(W/人)から蒸発水分量(g/人)を出すにはどのようにすればよろしいでしょうか。
例)便覧にて工場の軽作業 24℃ 潜熱106W/人
  メーカー資料にて上記作業条件、温度条件で蒸発水分量が195g/h・人
  (メーカー資料には潜熱記載なし)

ご教示のほどよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23099) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 KAZUくん  - 25/8/7(木) 11:11 -
  
確かに、温度精度は低いので何かマイナス要因が加わっても
問題ないのかと思います。
メーカーとはメールでのやり取りのみでした。
再度、対面で協議いたします。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23098) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 lanlan  - 25/8/7(木) 8:11 -
  
メーカーが定める最小保有水量(系内配管水量+タンク水量)は、チラー本体保護のために必要な水量ですが、
(あるメーカー説明ではサーモOFF、→再起動時に何分間か連続運転するために必要な水量)

提示された1000Lはこの水量のことでしょうか?
(それともシステム図+諸条件を提示しての回答?)

システムとしてはタンク位置(設置目的)や2次ポンプ有無、
冷却負荷の変動幅や供給温度範囲などを考慮して決定されると思います。

詳細な条件はわかりませんが、
供給温度範囲(15℃〜25℃)がそれほどシビアでないようですので、
メーカーが言っている1000Lもそう的外れでもないように感じます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23097) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 KAZUくん  - 25/8/5(火) 5:54 -
  
某メーカーは1000リットルにてOKとの事でした。
唯、冷却用クッションタンクは概算容量=100リットル/HP程度
は的外れかなと?
再度メーカーに問合せします。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23096) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 GG  - 25/8/4(月) 12:38 -
  
配管系の保有水量を計算確認して
使用するメーカーに確認するのが
一番ではないでしょうか
ここで聞いても答えられる
人はいないんじゃないでしょうか
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23095) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 KAZUくん  - 25/8/2(土) 15:38 -
  
>工場の設備設計施工を担当している設備業者です。
>今回、冷却水設備の設計依頼が有り計画をしています。
>これまでは主に、冷専チラー10HP+クッションタンク1000ℓ程度の仕様で工事をしていました。
>これも前任者からの受継ぎで、タンクの概算容量は100ℓ/HP程度で良いとの事。
>しかし、今回の更新工事では50HPのチラーとなり5000ℓを提案したところ設置場所から
>現況のタンクで良いのではと指摘がありました。
>冷水温度の指定は15℃〜25℃です。20℃設定で±5℃とすれば可能でしょうか。
>クッションタンクは温度安定のためにも余裕を見込むことが良い思います。
>ご教授をお願いします。

単位を修正します。
冷専チラー10HP+クッションタンク1000リットル

タンクの概算容量は100/HP程度

50HPのチラーとなり5000リットルを提案
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23094) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 管理人(Yoh)  - 25/8/1(金) 14:48 -
  
文字化けしています。
機種依存文字やスマホの絵文字、半角カタカナ等は使用しないでください。

再投稿をお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23093) 冷水用クッションタンクの容量算定について
 KAZUくん  - 25/7/31(木) 17:24 -
  
工場の設備設計施工を担当している設備業者です。
今回、冷却水設備の設計依頼が有り計画をしています。
これまでは主に、冷専チラー10HP+クッションタンク1000ℓ程度の仕様で工事をしていました。
これも前任者からの受継ぎで、タンクの概算容量は100ℓ/HP程度で良いとの事。
しかし、今回の更新工事では50HPのチラーとなり5000ℓを提案したところ設置場所から
現況のタンクで良いのではと指摘がありました。
冷水温度の指定は15℃〜25℃です。20℃設定で±5℃とすれば可能でしょうか。
クッションタンクは温度安定のためにも余裕を見込むことが良い思います。
ご教授をお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23092) Re:チャンバーの圧損計算
 キリン  - 25/7/30(水) 9:15 -
  
ありがとうございます。
もやもやが解消されました。
自信をもって作業ができそうです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23091) Re:チャンバーの圧損計算
 masa E-MAIL  - 25/7/29(火) 13:06 -
  
「建築設備設計基準」の設計資料では、合流部は下流側風速、それ以外は上流が風速となります。
したがって、チャンバーの場合は、急拡大はダクト側風速、急縮小はチャンバー側風速となります。
分岐ダクトの場合は分岐前のダクト風速、合流ダクトの場合は合流後のダクト風速となります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23090) チャンバーの圧損計算
 キリン  - 25/7/29(火) 9:06 -
  
某空調設備業者の設計担当のものです。
圧損計算をおこなうことが多いのですが、いつも疑問に思う事がありまして、相談させていただきたいと思います。
チャンバ−の圧損計算ですが、入り側と出側で2か所の静圧(急拡大と急拡小)を足し合わせるかと思います。その場合にどちらも風速が計算要素となりますが、入側の風速はチャンバーに入った直後の風速でしょうか?もしくはチャンバーに入る瞬間(直前)の風速でしょうか? おなじように出側の風速はチャンバーからダクトに入る瞬間(直前)の風速でしょうか?もしくはダクトにはいった直後の風速でしょうか?いつも私のやり方であっているのか疑問に思いながら計算しています。私のやり方とは、入側はチャンバー入る直前(つまりダクト内風速)の風速を利用して計算し、出側はダクトに入った直後の風速(つまりダクト内風速)で計算しています。つまり抵抗値が大きい方で安全をみて計算しています。しかし このやり方だと当然静圧は大きくなるのですが、このほうほうが間違っていたとしたら、無駄な静圧を見込んでしまい機器選定の際に大き目の機器を選定することになってしまいます。 実際はどうなのでしょうか。
これはダクトからの分流(吹き出と吸い込みの両方)などの計算でもおなじです。
いつも大きくなる側での計算としてますが、実際はどうなのでしょうか?
ご教示のほど よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23089) 厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
 YOSHIYOSHI  - 25/7/29(火) 8:50 -
  
厨房防水の配管貫通について
厨房の土間に防水をして、その上にシンダーCONを150o打つのですが
その150oのシンダーCONの中に給水、給湯、排水を打ち込まなければなりません。
その際配管と防水層との仕舞の仕方が分かりませんのでご教示ください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23088) Re:冷媒配管の屋根貫通処置
 トレック  - 25/7/28(月) 20:26 -
  
コメントありがとうございます。
「屋根の下側」とはハト小屋の内側の床貫通のことでしょうか?
ハト小屋の内側の床貫通処理については、設計者から特に指示がなければ、屋根(屋上の床)は防火区画ではないという認識で、特に埋めていません。
ご指摘にありますように、ハト小屋が延焼のおそれのある部分に掛かっている場合は、確認検査機関に確認するようにしております。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23087) Re:冷媒配管の屋根貫通処置
 masa E-MAIL  - 25/7/28(月) 13:48 -
  
延焼のおそれのある部分で無ければ、特に問題は無いと思います。
屋根の下側では、防火区画貫通部の処理は行われていると言う事ですよね?
ハト小屋から出る部分が延焼のおそれのある外壁と解釈される場合は、建築基準法上は配管貫通部の隙間は不燃材料で充填する事になります。
ただし、特定行政庁によっては、当該部分に防火区画貫通工法を要求する場合もあります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23086) 冷媒配管の屋根貫通処置
 トレック  - 25/7/24(木) 21:04 -
  
いつもお世話になっております。
施工に関する質問をさせていただきます。
一般的な耐火構造の事務所ビルで、屋上ハト小屋を冷媒配管(被覆銅管)が貫通する場合、屋根は防火区画ではないので防火区画貫通措置は不要と思いますが、耐火構造が求められる屋根の貫通に対して法的に必要な措置は何かあるでしょうか?

例えば、複数の冷媒配管を冷媒ダクトに載せてハト小屋から屋上へ出ていく場合、ハト小屋貫通部は冷媒ダクトに止水カバーをかぶせて雨仕舞を行いますが、冷媒ダクト内部は耐火パテなどで隙間を埋めるようなことはしていません。

今まで誰からも指摘されたことはありませんが、これでよいのか、今更ながら疑問に思う次第です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23085) Re:空調ドレン配管径選定につちて
 one  - 25/7/24(木) 12:40 -
  
キリン様
お返事ありがとうございます。
おっしゃる通り、自分で手を動かして作成してみようと思います。
最終的には人の判断となるでしょうが、参考資料としては活用できそうですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23084) Re:空調ドレン配管径選定につちて
 キリン  - 25/7/24(木) 12:05 -
  
作成してませんが、作成してみてはどうでしょうか?
ドレンの最大量での口径選定となるでしょうから、屋外条件は夏季ピーク時の温湿度(もしくはTAC温度)をいくつか想定して(9.12.14.16時など)絶対湿度が最大の時間を選んで、屋外条件をまず想定します。 それから空調機のコイル能力から何度まで吸い込み空気を冷やせるか計算してみてはどうでしょうか。
コイル能力●●kw=風量*1.2*エンタルピ差/3600 でエンタルピ差がでますから
屋外条件のエンタルピからエンタルピ差を引いたエンタルピの点を空気線図にプロットします。そのときの湿度は90%ほどを想定します(バイパスファクタを見込んで)
つまり エンタルピ〇〇で湿度90%の点を空気線図にプロットしてその点と想定した屋外空気との絶対湿度差を求めて空気重量(風量x1.2比重)をかければ水量がでるのではないでしょうか。 空調機の各能力毎に計算すれば  12.5kwは〇L/h 14.0kwは〇L/h 16.0kwは・・とかわかりますから、表をつくっておけばよいかと思います。
しかしこれは機器からメインまでの配管ですし、圧送管部分ではなくて自然流下の配管範囲です。メインの口径選定はそのつど図面を確認して配管接続状況をんみて人が判断するしかないし、その方が安全で早いように思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23083) ArchicadにRebroを組み込んだ方いますか?
 おば嬢  - 25/7/24(木) 11:25 -
  
タイトル通り、お客様がArchicadで建築構造を作成したデータをIFCにし、
それをRebroにインポートしてモデリングします。

Rebroから設備モデルのみをIFC保存し、お客様に渡します。

までが仕事なのですが、その後ArchicadでRebroデータは見ることが
できるとは思いますが、パラメーターは有効なのかなど詳細がわかりません。

連携ガイドは持ってますが、実際に作業した方、状況を教えていただけますと
助かります。うちはRevit屋なので、Archicadはちんぷんかんぷん。
よろしくお願いいたします!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23082) Re:デッキスラブに後施工アンカ−
 キリン  - 25/7/23(水) 12:43 -
  
建物前面(誤記) 建物全面(正)でした。

文の末尾あたりに誤記がありました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23081) Re:耐震振れ止めと形鋼振れ止め
 キリン  - 25/7/23(水) 12:41 -
  
回答ありがとうございます。
今回はB種以下にて 一般吊り支持と同等材料での耐震振れ止め支持として計画しておりますので、形鋼振れ止めと耐震振れ止めは兼用として検討してはいけないということですね。 となるとダクト施工については交互に各12m間隔で(つまり6m毎に耐震振れ止めと形鋼振れ止めを交互にもうける)形鋼振れ止めと耐震振れ止めを設ける必要がありということですね。 ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
16 / 47 ページ ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free