22840) Re:撤去と取り外しの違い
にきぱぱ
- 24/12/23(月) 13:39 -
リラズマ様
早々のご説明、ありがとうございます。
これで後輩にもきちんとわかりやすく説明出来ます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22839) Re:撤去と取り外しの違い
リラズマ
- 24/12/23(月) 12:59 -
文部科学省が言及されています。
発表資料は電気工事についてですが、基本的な考えとしては同様だと思います。
https://www.mext.go.jp/content/20240902-mxt_bousai-000011462_21.pdf
「撤去」と「取外し」の違い
撤去 :取外し品を「再使用しない」場合に取外す作業。
(単価の算定に使用するその他の率は、「撤去」の工種を適用する。)
取外し:取外し品を破損することなく再使用できる状態を保って丁寧に取外す作業。
(単価の算定に使用するその他の率は、再使用する機材に対応する工種を適用する。)
⇒作業の前提条件により労務歩掛りが異なるため、「撤去」及び「取外し」に
区分してそれぞれ単価を算出する。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22838) 撤去と取り外しの違い
にきぱぱ
- 24/12/23(月) 11:54 -
初心者のような質問です。
詳しい方、教えていただきたいです。
町の水道屋上がりなので撤去と取り外しの歩掛が違うと深く考えていませんでした。
今回保温撤去工事において“改修機械設備工事積算実務マニュアル”をみて初めて異なるものだと気づきました。どなたか教えて頂けませんか。よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22837) Re:正体不明のバルブ? コレ何でしょうか?
おば嬢
- 24/12/23(月) 0:37 -
レアものですか。
ダウンロードさせていただき、おば嬢図鑑に格納決定です!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22836) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由
いのさん
- 24/12/22(日) 18:15 -
私もレヒーター付の空調機メンテナンスしていますが
恒温恒湿の為取り外すことができません。
最近も漏水でUベンド部を蝋付けしました
昔はダクト内に電熱ヒーターも使えたのですが最近は消防法だったかで禁止になってますね。
レヒータを外したいとのことですがAHUの能力のみで暖房能力がたりるのか?
冷房時の湿度はどうなるのかが心配です
上手くアドバイスできず申し訳ございません。
能力計算をお忘れなく
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22835) Re:正体不明のバルブ? コレ何でしょうか?
グルコサミン
- 24/12/21(土) 19:40 -
画像検索を投稿の前に何度も試してみましたが
「該当するものは無い」との結果でした。
配管材料としての製品ではなく、暖房ボイラーの
オプション部材で、非常にレアなものだったようです。
なんとメーカーの長府に電話して、「コンビバルブ」の
資料くれと言ったら「コンビバルブ? 何ですかソレ?」の
ビックリ回答。 カタログの巻末に小さく載っていると
指摘したら驚いていました。
で、資料が無いとの回答・・( 一一)
問屋がサンポットに電話して、箱の中の説明書をファックス
して貰って手に入りましたが、圧掛けは別な方法でやる事に
なりました。 この製品、特殊過ぎました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22834) Re:喫煙室換気のパスダクト使用について
latent
- 24/12/21(土) 9:40 -
>新築時には関わっておりませんが、かつてこのようはレイアウトの喫煙室の排気ファンの更新をしたことがあります。
ご回答ありがとうございます。
前室で目隠ししている形になっているので、やはりドアガラリの見た目が避けられたのでしょうかね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22833) Re:喫煙室換気のパスダクト使用について
latent
- 24/12/21(土) 9:38 -
>以前とある物件見学に伺って参考になると思った事例なのですが、
>喫煙室に繋がる扉を引き戸とし、その引込み部分をルーバーや縦型ガラリのような形状にしてありました。
>こうすることで、引き戸が開いている時でも閉じている時でも前室側から吸い続けることができ、
>引き戸を開けた時に別経路に空気が逃げることも無いようにされているとのことでした。
>参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
勘違いしていたら申し訳ないですが、ある意味、物理的にインターロックを取っているということですね。
参考にさせて頂きます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22832) Re:受水槽の鉄骨架台について
いのいのいの
- 24/12/20(金) 13:02 -
裂空座さん
ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22831) Re:受水槽の鉄骨架台について
裂空座
- 24/12/19(木) 22:58 -
一般的には以下のような理由があると思います。
・水平調整の容易さ
・振動吸収
・配管作業の容易さ
・点検・清掃の容易さ
・防錆対策
・防水改修の容易さ
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22830) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由
若白髪
- 24/12/19(木) 22:09 -
返信ありがとうございます。
いきさつとしては築30年ほど経過しており、大規模改修でコンサルが入っており、止められるものは止めたいのでリストアップしろ。と指示が出てます。ここでレヒーターを候補にあげたいという動機です。
というのも、レヒーターの経年劣化でトラブル、例えば温水2方弁や内部の加熱コイルからの漏水が複数件発生しておりますが、漏水検知器が全ての箇所に設置されておりません。
漏水が起きる度に入居者からのクレーム→天井裏へ→断熱材をはがして確認
→結露じゃなさそうだな…業者へ…、か結露なら拭いてキツメに断熱材を巻き直し。
給気と露点を調整して経過観察〜という面倒な作業が必要になっています。
また断熱材もかなり劣化しており、タイトルのような低めな設定だとそこら中でダクトや冷水配管が湿っている(ギリギリセーフかアウトか)状態が起こっており、毎回漏水を疑いだすと仕事がパンクする状態です。
ここで、レヒーターが必要な(部屋ごとに温湿度が極端に違うとか)状況があまりないのが現状ではないか。メンテナンス性というのは省エネより、ボロボロすぎてトラブル時の対応が面倒くさすぎる。というのが主因です。
なので今のような寒い次期(今日は最高8.0℃でした)でしたら空調機で冷水はスルー、温水と露点で後はレヒーター無視しても、成り行きで加温除湿して、それっぽいところに落ち着くんじゃね?と考えた次第です。
実際にレヒーター廃止をしたとか、そういうご経験があれば伺いたいなと考えておりました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22829) Re:喫煙室換気のパスダクト使用について
管理人(Yoh)
- 24/12/19(木) 17:28 -
> latent さん
レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。
(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22828) 受水槽の鉄骨架台について
いのいのいの
- 24/12/19(木) 12:42 -
受水槽の基礎と本体の間に鉄骨架台を入れる理由は何でしょうか。
あるパネルタンクのカタログを見ると、
パネル⇔鉄骨架台は据付ボルトで
鉄骨架台⇔基礎はアンカーボルトで
それぞれフランジを固定するような絵になっています。
この絵を見ると、本体のフランジを直接、基礎にアンカーボルトで固定すれば良いと思うのですが。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22825) Re:管材について調べています
デンスイ
- 24/12/18(水) 17:38 -
返信が無いようなので・・・
メーカーのカタログやホームページをみれば
載ってる筈です。
それと、一意のHNを付けられることを
お薦めします。
テンポラリーなHNだと、あまり答える気には
ならないかもです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22824) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由
いのさん
- 24/12/18(水) 14:43 -
回答がないようなので思ったことを書きます
設計思想がわかりませんので何とも言えませんが
例えば給気を15℃で除湿してレヒータで22℃吹出なら相対湿度65%ぐらいになります
そのような思想なら触れないですね
メンテナンス性の話ならAHUとレヒータの熱源の記載も欲しいところです
AHUがヒートポンプでレヒータが電熱器なら
ヒートポンプを主にした方が省エネですし
もう少しまとめていただいた方が回答しやすいと思います
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22823) Re:正体不明のバルブ? コレ何でしょうか?
おば嬢
- 24/12/17(火) 8:11 -
スマホはiPhoneですか?
AndroidならGoogleレンズで写真撮れば検索できます。
大抵のものはその場解決できるので、Android持ってる人に
ご協力いただければOKですよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22822) 管材について調べています
リフォーム配管
- 24/12/16(月) 22:08 -
いつもこちらにはお世話になっております。
配管材の肉厚を知りたく投稿します。
築20年前後の戸建住宅リフォーム工事に携わることがあるのですが、既存管がどの程度劣化しているか調べたいと思っています。
単純に新品時と改修品を比較するのが良いと思っています。
そこで、以下についてご教授ください。
■コート継手の肉厚について
コア継手ではなく、コート継手の詳細寸法が分かり資料はありますでしょうか。
(もしくは、内面の樹脂厚さはVB管とかと同じものでしょうか)
■銅管(なまし)について
追焚管、給湯管でなまし銅管を使用している物件がありました。
なまし銅管の肉厚など分かる資料をご存じでしょうか。
ネットで見ていても、見当たりませんでした。
せっかくリフォーム工事に携わるので、劣化具合の情報蓄積してみようと思っております。
お力添えいただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
22821) Re:正体不明のバルブ? コレ何でしょうか?
グルコサミン
- 24/12/16(月) 16:18 -
ありがとうございます。
灯台下暗し・・ボイラーと同じメーカーの
部材だったんですね。
にしても、サンポット・長府に電話したら
コンビバルブ??? とよくわからないみたいです。
めったに出荷してないようですし、これを利用するのに
専用のアダプター継手(1個 1万4000円)が必要だとか・・
何でこんなもの付けたんだか・・
継手代の件ユーザーと協議必要になりました。
いずれありがとうございました。
【バルブ判明03.jpg : 37.0KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: バルブ判明03.jpg
・サイズ
: 37.0KB
・ツリー全体表示
22820) Re:正体不明のバルブ? コレ何でしょうか?
デンスイ
- 24/12/16(月) 9:39 -
コンビバルブですね。
冷温水のメインテナンス時に利用する
みたいですね。
【長府製作所カタログ引用.jpg : 89.3KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 長府製作所カタログ引用.jpg
・サイズ
: 89.3KB
・ツリー全体表示
22818) 正体不明のバルブ? コレ何でしょうか?
グルコサミン
- 24/12/16(月) 1:22 -
温水暖房の配管に付いています。
往き戻りに1つずつ、青いハンドルの物と
灰色のハンドルの物がありました。
コレは仕切弁とかボール弁でしょうか?
もしや流量調整弁とかでしょうか?
形的にはストレーナーのようにも見えます・・
ご存知の方、教えて下さいますよう
宜しくお願い致します。
【abIMG_20241215_160115.jpg : 99.5KB】
【abIMG_20241215_160126.jpg : 80.1KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: abIMG_20241215_160115.jpg
・サイズ
: 99.5KB
〜添付ファイル〜
・名前
: abIMG_20241215_160126.jpg
・サイズ
: 80.1KB