| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1 / 40 ページ 前へ→

20888) Re:機械設備工事積算実務マニュアル複合単価について
[NEW]  管理人(Yoh)  - 21/1/28(木) 8:31 -
  
全文の引用は禁止です。
もう一度「利用時のルール」をご確認ください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20887) Re:機械設備工事積算実務マニュアル複合単価について
[NEW]  バー太郎  - 21/1/27(水) 21:55 -
  
ご回答ありがとうございます。
申し訳ございません塗装は発生しません。
真夜中に書き込みしていましたので寝ぼけていました。
メーカー定価が200万以上する消火ポンプユニットが
複合単価(ポンプユニットと労務費)を含んだ金額と
考えて間違えないでしょうか❓
安すぎると思いご質問させていただきました。


>複合単価とは、材料費+労務費+諸経費と考えますので、基本はあっています。
>
>消火ポンプユニットの塗り?
>
>そもそも消火ポンプユニットに塗装が発生するのでしょうか?
>疑問です。
>
>仮に塗装が発生するとすれば、主剤はペンキなどの材料に労務費⁺諸経費になると考えます。マニあるを精読してみてください。
>
>照明器具に関しても、器具代+労務費でいいと考えます。
>
>参考にしてみてください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20886) Re:愚質問ですが、設備手帳の違いについて
[NEW]  おばじょー  - 21/1/27(水) 21:41 -
  
>森北とM社の手帳について
>
M社のはやはり自社製品付ですか。
前はサブコンのだったかな?今は森北のですが、でか字だと重たいし普通だと目が見えないけど普通サイズです。でか字に変えるべく森北にしたのに意味がなかった。
ありがとうございます(^0_0^)


>欠点は、電柱を見れば小便がしたくなるとのことです。

電柱見ると電柱番号札を見たくなります。
前に東電の電柱がらみのデータ化のバイトをしていて、電柱雑学を知ったため。


あの姫の目玉も交換したいです(笑)。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20885) Re:愚質問ですが、設備手帳の違いについて
[NEW]    - 21/1/27(水) 19:23 -
  
森北とM社の手帳について

M社のものは、タダでもらえます。
製品の仕様がわかります。
機械では、換気扇の線図が載っています。
電機では、キュビクルなどの仕様が載っています。
自社製品の参考がわかりませ。

いずれも現場ではカタログがないときには、参考にしています。

お目のほうもご自愛ください。

目玉の交換できるようです。

落語の「犬の目」にもありますように、犬の目に交換すればよく見えます。

欠点は、電柱を見れば小便がしたくなるとのことです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20884) Re:機械設備工事積算実務マニュアル複合単価について
[NEW]    - 21/1/27(水) 19:10 -
  
複合単価とは、材料費+労務費+諸経費と考えますので、基本はあっています。

消火ポンプユニットの塗り?

そもそも消火ポンプユニットに塗装が発生するのでしょうか?
疑問です。

仮に塗装が発生するとすれば、主剤はペンキなどの材料に労務費⁺諸経費になると考えます。マニあるを精読してみてください。

照明器具に関しても、器具代+労務費でいいと考えます。

参考にしてみてください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20883) 愚質問ですが、設備手帳の違いについて
[NEW]  おばじょー  - 21/1/26(火) 16:53 -
  
お世話になります。

森北と、年末挨拶配布のメーカーものは内容は何か違いはありますか?

意匠から設備に転身を決めた若者へのプレゼントで森北のを買いましたが、メーカーもの手帳でも内容は変わらないはずだけどなぁ、とふと思いまして。
ここ数年、メーカーもの手帳を見てないため中身は忘れました。

転身は私が力強くで引きずり込んではおりません念の為(笑)。

よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20882) 機械設備工事積算実務マニュアル複合単価について
[NEW]  ぶー太郎  - 21/1/26(火) 9:31 -
  
機械設備工事についてご教示お願いします。
機械設備工事積算事実務マニュアル、電気設備工事積算実務マニュアルにあります複合単価は、A材、B材、労務費、諸経費を含んだ公共工事参考価格ご記載されている解釈で合っていますでしょうか?
機械設備マニュアルには、消火ポンプユニット(3φ200V5.5kW)塗り複合単価が東京Aで130,000円ほどで記載されていましたが、テラル定価(参考価格)2.300,000円(税別)なので機器(A材)仕入れを@×60%として労務費を計上するととても130,000円では収まりません。
この場合、どう言った考え方をするのが正しいのでしょうか?
また照明器具の場合も複合単価には器具代、労務費が含まれている考えで合っていますでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20881) Re:データセンターの特高受電設備
[NEW]  ryo42  - 21/1/25(月) 7:56 -
  
久里浜の漁師 様

ご経験の上でのアドバイスありがとうございます。
建物に納める方向で再検討しております。
雷害の事例についても勉強したいと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20880) Re:データセンターの特高受電設備
[NEW]  久里浜の漁師  - 21/1/23(土) 20:10 -
  
メーカ系のメンテ屋です。
特高設備の屋外設置。
雷害が非常に怖いと思います。
多重雷で避雷器が追従できなかったや敷地内直撃雷の迷走電流で制御系がやられるなどの経験があり、復旧には月単位がかかります。
DCでは許されないかと・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20879) Re:データセンターの特高受電設備
[NEW]  ryo42  - 21/1/23(土) 4:46 -
  
モモパパがんばれ 様

頂いた情報を元に、私も資料を確認しました
勉強になりました。
ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20878) 蒸気配管の流量計の騒音対策について
[NEW]  rj  - 21/1/22(金) 15:04 -
  
初めまして。工場のインフラ担当をしているものです。

新しくできたラインに蒸気流量計を設置したのですが、負荷が大きいときにキーンという高周波のような騒音が発生するため、対策を検討しております。
設置当初より設備を増設したのか、流量計がオーバーレンジしており、流量計に原因があると考えられたため流量計を外して単管を取り付けたところ騒音が収まりました。
設置していた流量計が50Aの小流量用のものであったため同じ口径の大流量用を取り替えたところオーバーレンジはしなくなったのですが、変わらず騒音が発生しております。
現状あまり費用はかけられないため、手ごろな対策ありましたらご教授お願いいたします。


条件
蒸気圧力:0.5MPaG
減圧弁:0.5MPaGから0.35MPaGへ減圧
流量計:差圧式流量計
騒音が発生する蒸気流量:1100〜1300s/h

設備のフロー
蒸気主管→手動弁(65A)→電動弁(65A)→減圧弁(65A)→レジューサー(65Aから50A)→流量計(50A)→拡大管(50Aから65A)→生産設備
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20877) Re:外壁ガラリとベンドキャップ
[NEW]  hiro17854  - 21/1/22(金) 10:04 -
  
返答ありがとうございます。
色々な要因があるんですね
設計に確認します
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20876) Re:機械式駐車場の吸音材の破損
[NEW]  管理人(Yoh)  - 21/1/22(金) 9:52 -
  
> T,ka さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20875) Re:外壁ガラリとベンドキャップ
 lan  - 21/1/21(木) 11:47 -
  
ガラリで集合排気とした場合ですが、

・ベントキャップよりも建物全体の意匠に溶け込みやすい。
(主観もありますが見た目がすっきりする)

・建築工事でのガラリ施工+設備工事でのチャンバー接続のほうが
 水仕舞いの信頼性が見込める。

※ベントキャップの場合は躯体関連作業を設備工事側で実施することも多い。
(外壁貫通又はスリーブ → ベントキャップ取付 → シーリング)

・逆流防止のためチャッキダンパーを設ける必要がある。

・大風量を処理するガラリへφ150やφ200といった
小口径をまとめることもできる。(チャンバー内仕切り考慮必要)


といった特徴があると思いますが、
いずれにしても設計者へ意図を確認することが大事だと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20874) Re:外壁ガラリとベンドキャップ
 hiro17854  - 21/1/21(木) 8:50 -
  
返答ありがとうございます。
設計に確認してみようと思います。
丁寧な返答ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20873) Re:外壁ガラリとベンドキャップ
 OB古狸  - 21/1/21(木) 8:25 -
  
台数にもよりますがまとめた方が工事費は安いでしょうね。

それ以外の理由は設計者の考えによるでしょう。

建物(工場は)個々に違っています。
設計図を見れば設計者の意図も分るでしょうが、
図面も見ないで、具体的に云々は出来ません。

手近におられる設備技術者(設計・施工不問)の意見を
訊いてみてはいかがでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20872) Re:外壁ガラリとベンドキャップ
 hiro17854  - 21/1/20(水) 16:58 -
  
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、大風量のものがガラリは分かるのですが、
ベンドキャップでまかなえる風量をまとめてガラリに集結している場合も
見受けられます。そういう場合の理由は何が考えられるのでしょうか
ご教示の程、宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20871) Re:外壁ガラリとベンドキャップ
 OB古狸  - 21/1/20(水) 16:40 -
  
誰も書込まないので、工場換気の専門家ではありませんが一言。

工場換気は、生産工程と連動しており、品物によっては大量の換気量を必要とするところもあります。工場スペースは面積は広く気積も大きいですから、面積当たりの働く方は他の建物と比べ少ないです。

大量の排気を必要とするところは、生産ラインの数か所の特定個所です。この排気は1台の排風機でまとめてダクトで排気ガラリから排気するのが簡便なのは言うまでもありません。この部分の排気を数台〜10台以上の軸流ファンに分けて、建物周辺までダクトで導いてベンドキャップ(以下VCと略)で排気するのですか。ありえませんね。

また排気は、熱や臭気の他処理が必要なものもあります。まとめて、近隣に影響ないところで排出したいところです。VCで建物周辺にばらまくのはいけません。
また騒音処理もまとめた方が簡単です。

一言でいえば、換気量が多いのでセントラル給排気方式になっているわけです。
例えば、大規模ホテルの宴会場厨房の排気を個別の軸流ファンを使って、外壁の多数のベントキャップで排気しますか?

従業員用のOAは概ね排気用の導入OAで間に合ってしまう様です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20870) Re:データセンターの特高受電設備
 モモパパがんばれ  - 21/1/20(水) 16:27 -
  
太陽フレアの影響については、我が国では大きな影響が出ないとの事。
電気事業連合会にて検討済み。
長距離送電網を有し、高緯度(65°)・・・我が国は20〜35°に位置している
・太陽フレアによる地磁気誘導電流発生し、変電所内の変圧器鉄心が飽和し
 高調波が発生。
 調相設備がその高調波により保護継電器働き停止に至る
 カナダでは9時間停電。600万人に影響。(1989年3月事例)
 復興に6か月を要した。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

20869) Re:データセンターの特高受電設備
 ryo42  - 21/1/19(火) 13:19 -
  
『マサカ』のオジサン 様

太陽フレアですか。。。
全く気にしたことがなかったです。
少し文献を調べてみます。
ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1 / 40 ページ 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free