| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1 / 43 ページ 前へ→

19451) Re:教えてください
[NEW]  管理人(Yoh)  - 19/1/15(火) 12:40 -
  
済みませんが、「投稿者名」と「題名」を変更して、
もう一度、スレッドの立ち上げ(新規投稿)を行ってください。

『利用時のルール』を 再度ご確認ください。

こちらのスレッドは、後ほど 当方で削除しておきますので、
このままで結構です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19450) 教えてください
[NEW]  設計屋さん  - 19/1/15(火) 12:26 -
  
現調に行った時に、スプリンクラー設備の湿式乾式をどのようなところを見れば判断出来るのでしょうか? スプリンクラーベッドを増設する場合にポンプの容量が足りるかどうかの計算方法もご教授ください
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19449) Re:スプリンクラー総合連動試験
[NEW]  さいとう  - 19/1/14(月) 20:11 -
  
返信ありがとうございます。
試験成績報告書を確認してみます。
とても分かりやすい返信ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19448) Re:スプリンクラー総合連動試験
[NEW]  K2  - 19/1/14(月) 17:34 -
  
総合連動試験は、関連する消火、防災、避難設備の一連の動作試験です。
本格的な試験では、火災想定階において、油に火をつけて煙を発生させて、煙感知器を作動させます。すると空調が連動停止し、手動または火報連動で排煙装置が作動します。そのあとスプリンクラーが放出するわけですが、水浸しになるので、実際には、手動で末端試験弁を開放して減圧し、スプリンクラーポンプを起動させます。
連結送水管はブースターポンプがあるなら、ポンプ車を送水口に接続してポンプを稼働していきます。これら防災負荷(排煙ファン、SPポンプ、連送ポンプ)がすべて稼働したところで、停電を発生させます。
そうすると、蓄電池で非常照明点灯、誘導灯点灯して、40秒以内に非常用発電機が稼働します。そのあと順次防災負荷を再起動させていきます。そして防災負荷の全負荷試験となります。
そのあと発電機を停止させて商用復電操作に入ります。
建物の一連の防災負荷を全負荷で、停電時を想定して試験をします。
総合連動試験は建物にもよりますが、消防検査で求められます。建築検査は消防検査の報告を兼ねる場合もありますが、防火防煙(シャッターや防火扉の作動、排煙)は建築検査でも必要ですので、要相談です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19447) Re:外気処理エアコンの静圧について
[NEW]  K2  - 19/1/14(月) 17:22 -
  
番手をあげると運転範囲を超える場合があるので、フィルター圧損を加えて不足した静圧をブースターファンでとることが多いです。ブースタファンは外気処理ユニットと連動で運転します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19446) Re:スプリンクラー
[NEW]  管理人(Yoh)  - 19/1/13(日) 17:27 -
  
済みませんが、投稿者名を変更して、
もう一度、スレッドの立ち上げ(新規投稿)を行ってください。

『利用時のルール』を 再度ご確認ください。

こちらのスレッドは、後ほど 当方で削除しておきますので、
このままで結構です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19445) スプリンクラー
[NEW]  設備一年目  - 19/1/13(日) 13:05 -
  
現調に行った時に、スプリンクラー設備の湿式乾式をどのようなところを見れば判断出来るのでしょうか? スプリンクラーベッドを増設する場合にポンプの容量が足りるかどうかの計算方法もご教授ください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19444) Re:外気処理エアコンの静圧について
[NEW]  メロンパン  - 19/1/12(土) 17:45 -
  
御回答ありがとうございます。
フィルターセクションの圧力損失を考えないとなると、
高性能フィルターやボックスを入れると直ぐに静圧が足りず番手を上げざるをえない…
ということになりそうですね。
とりあえずメーカーに問い合わせてみようと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19443) Re:スプリンクラー総合連動試験
[NEW]  masa E-MAIL  - 19/1/12(土) 14:24 -
  
消防設備の試験成績報告書の様式を見てください。(こちらに記載する内容を、検査・確認する事になります)
消防検査(完成検査)時は、試験成績報告書、設置届の内容を確認し、加圧送水装置などは、実際に運転して検査します。
スプリンクラー設備に関しては、スプリンクラーヘッドの散水障害の有無、加圧送水装置の機能試験、末端試験弁、補助散水栓で放水圧力の確認を行います。
連結送水管に関しては、送水試験(設計送水圧で一定時間送水後、圧力低下が無い事の確認)、場合によっては、放水試験で放水圧力の確認を行う場合があります。
総合試験としては、末端試験弁、補助散水栓開放での、加圧送水ポンプの自動起動、アラーム弁の警報装置(一般的には、自動火災報知設備の警報)への発信表示、加圧送水ポンプの起動表示、加圧送水ポンプの呼水槽の減水警報表示などを確認します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19442) Re:循環ポンプの吸込み側並列運転ついて
[NEW]  ひよっこ  - 19/1/12(土) 13:57 -
  
返信ありがとうございます。

やっぱりそうですかね。パイプメジャーだと100Aになりますね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19441) Re:外気処理エアコンの静圧について
[NEW]  masa E-MAIL  - 19/1/12(土) 13:42 -
  
一般的には、エアハンドリングユニット(空気調和機)の場合は、フィルターセクションの圧力損失は、機内静圧に含みませんが、パッケージエアコンの場合は、標準フィルターは、機内静圧に含んでいます。
ただし、パッケージエアコンでも、ダクト接続型で、フィルターセクションの種類が複数ある場合は、フィルターセクションの圧力損失を機内静圧に含まない場合があります。(通常は、カタログやハンドブックに記載されています)
心配ならば、メーカーに確認した方が良いでしょう。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19440) Re:循環ポンプの吸込み側並列運転ついて
[NEW]  masa E-MAIL  - 19/1/12(土) 13:32 -
  
ヘッダーのサイズが小さいのかもしれません。(80A→100Aにしてみる方法もあります)
2台のポンプは給水可能と言う事であれば、ヘッダーへの接続管80Aを2本に分岐して、ヘッダーに80A×2ヶ所(左右の2台の真ん中に、それぞれ接続)にしてみるのも良いかもしれません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19439) 循環ポンプの吸込み側並列運転ついて
[NEW]  ひよっこ  - 19/1/12(土) 12:47 -
  
初めまして設備の現場管理をしているものです。

図のような回路で1,200Lを供給して一方は水槽へ、もう一方は逆洗の回路へ接続しています。逆洗のポンプが4台稼働した時に両端2台が流量が出ません。(中二台はOK)ポンプ側のバルブを操作して調整したのですが、うまくいきません。自分としては、水槽側が開放で抵抗が少ないため水槽がへ水が流れて両端のポンプが水を吸いきれないと思うのですが。どなたかご教授願います。

添付画像
【無題(3).jpg : 39.9KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 無題(3).jpg
・サイズ : 39.9KB
・ツリー全体表示

19438) 外気処理エアコンの静圧について
[NEW]  メロンパン  - 19/1/12(土) 11:55 -
  
初めまして、初学者の空調工事業者で働く者です。
勉強不足なこともありますが、外気処理エアコンの静圧について気になることがあります。

現在、計画している物件に天井隠蔽の外気処理エアコンが入っているのですが、
カタログ値だと1680CMH,170Paと記載してあります。

仮に1500CMHの風量を吹きたいとしたら180Pa程度の機外静圧まで余裕があると思います。
しかし、外気処理エアコンのフィルターはオプションでフィルターチャンバーに入れるようになっているため、プレフィルター+高性能フィルターを入れる場合、180Pa-30Pa-150Pa=0になり、ダクトやガラリ等の圧力損失を考えると風量が出ないのでは?と思うのですが、考え方が間違っているでしょうか?

また、外気処理エアコンの機外静圧は、吸込み側(ガラリ〜機器)+吹出し側(機器〜吹出口)という考え方で間違い無いでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19437) スプリンクラー総合連動試験
[NEW]  さいとう  - 19/1/12(土) 7:00 -
  
消火屋の1年目です。
スプリンクラー設備、連結送水管のある現場にいます。
総合連動試験や消防検査時にはどのようなことをするのでしょうか
事務所、住宅など勝手が違いましたら教えて頂きたいです。
基本的な質問になってしまうかも知れませんが、宜しくお願いします
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19432) Re:空調工事における機材の検査について
[NEW]  tomo810  - 19/1/9(水) 18:16 -
  
hisi様ご返答ありがとうございました。

標準仕様書に記載の能力の試験については基本メーカーの規格を満足すれば良いと理解しました。したがって、今後はメーカーの規定値を満足するように、メーカーさんに来てもらって実施するようにしたいと思います。

ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19431) Re:空調工事における機材の検査について
[NEW]  tomo810  - 19/1/9(水) 18:12 -
  
さくら様ご返答ありがとうございます。

    
JRAIA 日本冷凍空中工業会ですが、閲覧が有償の為まだ確認できておりませんが、最低限、メーカーの規格を満足すれば良いと理解しました。したがって、今後はメーカーに機器性能表等を要求して、hisi様がおっしゃるように、圧縮機の吐出圧力や電流値、室内機の吸込み温度や吹出し温度等の測定を実施して、規格を満足するか確認するようにしようと思います。

ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19430) Re:空調工事における機材の検査について
[NEW]  さくら  - 19/1/9(水) 15:46 -
  
JRAIA 日本冷凍空中工業会のHPを参照してください。
業務用エアコンのところに、詳しく書かれています。
機器性能表とか冷暖房能力測定表呼び方は違いますが、メーカーに要求してみればもらえると思います。最低こちらでもよいと思います。

hisiさんの現場試験ですが、設計で現場試験の要求がされているかが問題になります。
三菱製ならば、三菱ビルテクノなどが行います。
現場試験するほうが安心です。

いずれにしても機器メーカーに一度問い合わせてみてください。

監理方針書に、そこまでの確認業務をするのかどうかが書いてあると思いますので、そちらも一度確認してみてください。
監理指針には、記述が内容でした、申しわけありませんでした。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19429) Re:空調工事における機材の検査について
[NEW]  hisi  - 19/1/9(水) 13:22 -
  
新設・改修時の試験では、冷媒配管内の圧力(メーカーで規定値があります。)
コンプレッサーの電流値、エアコン室内/外機の吸込/吹出温度等を測定します。
メーカーさんに来てもらって試験することが多いですね。

大元の目的を考えれば設計外気条件時に、設計室内条件まで冷暖房できれば
良いわけです。しかし試験時に都合よくその外気条件になってくれるわけも
ないので、各測定値がメーカーの標準値内に納まっているかを測定する、
という方法をとっているのだと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

19428) Re:空調工事における機材の検査について
 tomo810  - 19/1/9(水) 9:22 -
  
さくら様いつもご返答ありがとうございます。

管理指針 平成28年度版を確認してみましたが、質問させていただいた項については同様に、能力と書かれているだけで、その具体的な測定、確認方法については記載がありませんでした。見ている所が悪いのでしょうか?もしよろしければ、具体的な測定方法や確認方法が書かれてある場所をご教示いただけないでしょうか?また、どこかのHP等で記載されていたりするのであればご教示いただければ幸いです。

勉強不足の為、色々と質問してしまい申訳ございません。自分でももう少し監理指針を読み進めてみます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1 / 43 ページ 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free