| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1 / 49 ページ 前へ→

21069) Re:保温付被覆銅管が入手できない
[NEW]  沖縄SUP男  - 21/4/17(土) 15:42 -
  
給湯用に冷媒用断熱材被覆銅管を用いる事は考えもしませんでした。
確かに同じ銅管ですね。メーカーに確認してみます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21068) Re:保温付被覆銅管が入手できない
[NEW]  12BY7A  - 21/4/16(金) 20:19 -
  
こんばんは
イナバの冷媒用被覆銅管は使えないのでしょうか。
巻物と直管があります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21067) Re:保温付被覆銅管が入手できない
[NEW]  沖縄SUP男  - 21/4/16(金) 8:56 -
  
ありがとうございます。
各メーカー、製造を止めたようです。
とりあえず、サヤ管方式に見直しで考えています。
それにしても、入手できない管材が物価誌(積算資料)に価格記載が残っているのは不思議ですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21066) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
[NEW]  ぽち  - 21/4/16(金) 8:03 -
  
すでにみなさん書かれていますが扉を開放したときの逆流防止が目的ですがのれんの採用もありです。
厚生労働省のサイトにものれんの活用と測定方法が記載されていますので開口面積を小さくする対策が風量とのバランスもとれてお勧めかと思います
 ttps://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/060300c.html
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21065) Bハットについて
[NEW]  よってぃー  - 21/4/16(金) 1:00 -
  
20代のゼネコン設備担当です。
今回初めてマンションの施工に携わることにななりました。
排水縦管の直上に題名の器具を使用することになっているのですが
Bハットのハットの部分が何故必要なのかが分かりません。
カタログをみましたが屋上まで立ち上げてからハット内で横引きするためハットは必要は無く立ち上げた配管をそのまま横引きすればよいのでは?と思ってしまいます。
初歩的な質問かもしれませんが実際施工に携わった方の意見をいただければと思い投稿しました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21064) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
[NEW]  12BY7A  - 21/4/15(木) 20:52 -
  
こんばんは
我が社の喫煙室は、床上400位までのビニルカーテン(重めの)を垂らして0.2m/sを確保しました。カーテンは吸われて喫煙室側にたなびきますが。
プロペラ扇にすれば、そんなに負圧になりませんよ。排気側にダクトを使うのであればプロペラの有圧扇になりますが。
そのうえで逆風止め付のガラリを付ければ大丈夫ではないでしょうか。
同時に喫煙する人数と粉じん量でも検討する必要があります。
ご呈示の風量は大きすぎな気がします。多いのは良いのですが。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21063) Re:保温付被覆銅管が入手できない
[NEW]  12BY7A  - 21/4/15(木) 20:39 -
  
こんばんは
お名前がステンレス管なのに銅管ですか。
CUP孔食するので、交換できるようにVPのさや管の中に、直管にワンタッチ保温筒としたいところですが、いかがでしょうか。
どうしても被覆したいのであれば、熱収縮チューブではどうでしょう。4m位ならすぐ作れますよ。多少高くなりますが金銭的な影響は少ないと思います。
メーカー名の回答でなくて申し訳ありません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21062) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
[NEW]  管理人(Yoh)  - 21/4/15(木) 16:16 -
  
> G-taro さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21061) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
[NEW]  管理人(Yoh)  - 21/4/15(木) 16:15 -
  
> いにこ さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21060) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
[NEW]  スーポラ  - 21/4/15(木) 15:03 -
  
今回のケースで扉を全開にした場合、投稿者様が仰るとおり1152m3/h以上が必要になると思います。
ただ、健康増進法のガイドラインの中で、風により簡単に動かないビニル製ののれん等で開口部の面積を小さくして0.2m/s以上の気流が確保されていればよいという事例が紹介されています。
例えば、今回の開口部高さ2mに対して高さ1mのビニル製のれんを開口部上部から垂れ下げたとすると実際の開口部は高さ1mとなります。
よって、必要換気風量はW0.8m×H1.0m×0.2m/s×3600s/h=576m3/hとなります。
給気量を減らすことができ、ガラリのサイズも小さくでき、他への影響も小さくなるのではないかと思います。
実際に利用される方の使い勝手にも多少影響がありますのでカーテンの取付方法等は検討の必要があります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21059) 保温付被覆銅管が入手できない
[NEW]  沖縄SUP男  - 21/4/15(木) 11:59 -
  
4m程度の給湯配管(コンクリート埋設部分)を保温付被覆銅管にて設計しました。
積算は物価誌(積算資料)にて処理しました。
ところが工事発注後、工事業者より保温付被覆銅管が入手できないとの相談があり
製造メーカー(NJT銅管株式会社・他社)に確認したところ、廃盤になったとの事でした。
物価誌(積算資料)に記載の製品は何処の製品なのかわかりません。
現場は、さや管に変更にて協議しようと思います。
今後は、保温付被覆銅管を使用する設計は止めざる得ないと判断しました。
取り扱いのメーカーがあれば情報がください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21058) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
[NEW]  ヴァルデス  - 21/4/15(木) 0:25 -
  
喫煙室の扉が開いたときに、喫煙室から扉経由で煙が漏れることを防ぐ目的でできた基準です。風速0.2m/sあれば煙が風に逆らって漏れることは無いので0.2m/sと決められました。よって換気量は扉の大きさ×0.2m/sで決まります。部屋の大きさは関係ありません。投稿者様のおっしゃるとおり、扉一枚あたりおおよそ1200m3/hの換気量が必要になります。
 喫煙室は3種換気で計画します。扉が開いているときは扉経由で喫煙室に隣室から1200m3/hが流入させます。扉が閉まっているときは喫煙室と隣室間に設けたガラリ経由で1200m3/hを喫煙室に流入させます。このガラリってのがポイントで扉を開けたときには扉からのみ流入させ、ガラリ側からは流入させない程度の圧損を与える開口率を選定することが必要です。1.0m/s程度の風速になるガラリを使うと良いと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21057) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
[NEW]  GG  - 21/4/12(月) 16:01 -
  
そもそも換気量(換気回数)を決めるものではないと思います
喫煙者の為の換気では、ありません。
非喫煙者に迷惑にならないように開口部風速が、0.2m/s以上が、
定められていると思います。
扉の開閉を負圧で心配されるなら大きめのドアガラリーを
設置すればどうですか
私は以前そのようにしたことがあります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21056) 受動喫煙対策 換気扇 負圧
[NEW]  G-taro  - 21/4/12(月) 12:28 -
  
パチンコ屋の従業員用喫煙室(面積4u、高さ2.8m、入口扉 幅0.8m×高さ2m)に設置する換気扇ですが、受動喫煙対策のため開口部で0.2m/sを確保するためには、0.8m×2m×0.2m/s×3600s/h=1152m3/h以上必要になります。
そこで疑問が生まれました。通常喫煙室は扉を閉めて使うので、4uの部屋ではかなりの負圧状態で給気を入れないと扉を開けることが出来なくなります。しかし、給気を入れると0.2m/sの風速が取れなくなります。こんな場合皆さんはどうしますか?
そもそもこの法規では、部屋の大小に関わりなく扉の大きさが同じなら必要換気量は同じになってしまうことに疑問があります。
厚生労働省に電話で問い合わせてみました。長い保留時間の後、専用の部署にかけなおす様に言われ電話番号を教えて頂いて、そちらにかけて上記の疑問をしてみました。
『おっしゃられることは、何となく理解できますが、その様な質問は初めてで、答えを持ち合わせておりません。0.2m/sが必要としか言えません』
程度の回答でした。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21055) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
 笛吹童子  - 21/4/10(土) 12:03 -
  
一般的には、定格電流(最大負荷電流)で問題ありません。
インバーター機器の場合は、メーカーの電流値を採用します。
空調動力の場合は、夏季だけあるいは冬季だけ運転する機器がある場合があります。
大きい負荷を採用し、ダブって計算しないようにします。
また、ご承知でしょうが、幹線の場合は将来の増設負荷を一定程度見込んでケーブルサイズを決定しておくと、後日MCBの交換だけで済むこともあります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21054) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
   - 21/4/10(土) 11:56 -
  
この辺りは人によって見解が異なる部分ではないでしょうか?

私の場合、電圧降下はインピーダンス法により需要率100%で計算しています。

ただ、低圧引込の引込幹線や借室の様に電力会社側でケーブル最大値の制限が有る、
共同住宅や厨房の幹線の様に需要率に関して業界団体などが定めた根拠が有る、
インターロックやデマンド制御などで明らかに需要率を設定出来るような場合は、
需要率を鑑みて低減した負荷で計算しています。

なお幹線サイズ選定に関係する事項としては、電圧降下以外にブレーカーAT値との
整合性(含む幹線分岐の場合)や、許容短絡電流(低圧の場合、変圧器直下の
ブレーカ二次側、分電盤の主幹ブレーカ二次側の計算方法が建築設備設計基準、
いわゆる茶本に掲載されています。高圧も簡易的なグラフなら受変電設備に関する
技術書や、メーカーの技術資料に掲載されている事が多いと思われます)の検討も
行っています。

他に注意している事が有るとすれば、電圧降下の制限値です。
一般的に内線規程の基準を使っている事が多いと思われますが、接続先の機器
(特にサーバーや生産機器など)の仕様書で内線規程よりも厳しい数値が指定されて
いないか、注意が必要だと思われます。

空調機の負荷電流の考え方に関しては、私見になりますが以下に記載しています。
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_3378.htm#18833
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21053) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
 デンスイ  - 21/4/9(金) 8:31 -
  
基本的にはそれで良いように思いますが

機器は1台か複数台か? 距離は何mか?
等でも違ってくると思います。

今時はインバーター機器が殆どなので、定格と最大の
差が大きいのでこの辺も注意が必要かと・・・

あとは幹線や機器が新品の時と、経年時では抵抗値や
電流値が変わってくるのでこの辺も考慮が必要かと・・・

何れにしてもフェールセーフの基本に基づいた設計が
肝要かと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21052) 空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
 いにこ  - 21/4/9(金) 2:59 -
  
内線工事電圧降下についてご教示お願いします。空調動力(電動機コンプレッサー)幹線ケーブルや電線の電圧降下を計算する場合、電流値は、定格電流、規約電流、最大運転電流どれを使いますか。人によって考え方は違うと思いますが、私は稼働率が低い重要負荷でない場合は定格電流、稼働率が高い重要負荷の場合ほ最大電流と工事費用等を考慮し臨機応変に計算しています。一般的にはどれが正解なのでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21051) Re:外調機の能力選定について教えて下さい
 キャル  - 21/4/6(火) 21:17 -
  
ありがとうございました。
風量x温度差ですね。
大変勉強になりました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21050) Re:外調機の能力選定について教えて下さい
 そのん  - 21/4/6(火) 13:51 -
  
キャルさんはじめまして。
私もまだ駆け出し設計者ですが、
外調機の能力は外気負荷のみを処理するものとしたら。

外気負荷q[W] = Q・ρ・冑/3/6
       ≒0.33・Q・冑
Q:外気量[m3/h]
冑:室内と外気のエンタルピー差[kJ/kg(DA)]
ρ:空気の密度(≒1.2)

でよいのではないでしょうか。
(冷房時は各時間の外気とのエンタルピー差のMAX値で選定)

あくまで外気を室内条件にして供給するための計算なので、
全熱交換器があったり、室内負荷を考慮する必要であればまた違う考えになります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1 / 49 ページ 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free