| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
2 / 48 ページ ←次へ | 前へ→

23417) Re:自動火災報知設備の感知器仕様の選定
 もみじあげ  - 26/9/8(火) 11:59 -
  
ありがとうございます。
仰る通りですね、一度勉強し直します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23416) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 どんちゃん  - 26/9/8(火) 11:44 -
  
パッケージやファンコイルの場合は必ず湧水槽放流で間接にし、ポンプUPで汚水系統へ放流していますね。
大手組織系事務所の図面も系統図で最初からそうなっているかと。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23415) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/9/8(火) 11:32 -
  
教示ありがとうございます

・空調機はドレントラップ設置し間接排水にしていますが、パッケージやファンコイルは一般的にも間接排水にしていないと思います(立管末端を洗面器や掃除流しに間接排水していればOKと思いますが)、したがって、立管が汚水桝に接続する直前にドレントラップを設置して間接排水にしなければいけないのでは?との最初の投稿に戻ってしますが、いかがでしょうか?

・空調機の排水は汚水(雑排水)系統に接続するのが基本であり(湧水槽も雨水系統ではなく汚水系統への接続)、湧水槽自体が無い建物も多いと思います(土間スラブのみでピット自体が無い)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23414) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 どんちゃん  - 26/9/8(火) 11:08 -
  
標準図だと134ページの冷温水コイル廻りの図のように機械室で間接排水にしていれば、トラップ桝経由の直放流で良いかと。冬場の封水管理は必要ですが。
あるいはドレン系統を湧水槽に放流するケースは多いかと思います。
難しい話ではないので標準図的なものはないかと。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23413) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/9/8(火) 10:37 -
  
教示ありがとうございます。
・機械設備標準図の「空調機排水トラップ」以降の間接排水の添付の部分でしょうか?
・わたくしが知りたいのは、ドレン立管の「ドレン管末」部分です、排水桝への接続では桝蓋が開放されていないので排水口開放とはならないので、上流側のドレン立管排水トラップ以降が排水ホッパー受け等の間接排水にならなければいけないのではないのか?の意です
そのような標準図や情報あれば教示願いします
(画像ファイル添付して送付しようとしましたが、プレビューすると「jpg」でも「gif」でも(サイズは合計300KB以下)画像みれないので文章のみとなりました)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23412) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 どんちゃん  - 26/9/8(火) 9:22 -
  
排水管への直接続は見たことないしやったことないですね。
ドレントラップは適宜清掃しないと機能しないので危険ですから。
必ず間接排水にしていると思いますよ。
標準図にもドレントラップ以降間接排水が記載されています。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23411) Re:制御盤結線図
 どんちゃん  - 26/9/8(火) 9:18 -
  
各社で結線図を作成し標準化しているものかと。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23410) Re:避雷設備の設計について・構造体接地について
 どんちゃん  - 26/9/8(火) 9:15 -
  
構造体接地は基礎を通じて地面に電気が逃げる考えで正しいです。
大地抵抗率を測定し、その結果と基礎の表面積から計算して構造体接地抵抗値を求めます。
設計で織り込むには大地抵抗率を測定しておかないと採用は難しいでしょうね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23409) Re:自動火災報知設備の感知器仕様の選定
 どんちゃん  - 26/9/8(火) 8:30 -
  
基本的なことがご理解されていないようなので
こちらで質問するより消防設備士甲4類の勉強をされた方がよろしいかと思いますよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23408) 自動火災報知設備の感知器仕様の選定
 もみじあげ  - 26/9/7(月) 22:22 -
  
連投すみません。

自火報設備の感知器の仕様について、今まで小さい規模の設計ばかりだったので過去工事の図面を見ながら誤魔化し誤魔化し作図してきましたが、少し大きめの複合テナントの改修を設計することになり、以下のことを教えてほしいのです。

・自火報設備が必要となる建物規模・用途は消防設備adviceを見れば判断できるのですが、設置する感知器の仕様は皆さんどういうフローで選定されてますか。
 今までの経験と教科書的な知識から、普通の部屋は差動式・火を使うところは定温式・廊下や天井裏は煙感知器、、とぼんやり覚えてますが、じゃあそもそも普通の部屋も煙感知器にしたらダメなんだっけとか、1種・2種の違いとか、煙感知器の蓄積機能ってどういうときに必要なんだっけとか・・いざ最初から自分で考えるとなるとよく分からなくなってきました。

どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23407) 避雷設備の設計について・構造体接地について
 もみじあげ  - 26/9/7(月) 22:08 -
  
はじめまして。小規模な設計事務所で設備設計をしているものですが、私の他に設備が分かるものがおらずほとんど独学です。この度避雷設備が必要な規模の設計をすることになったのですが以下のことがさっぱりわからず教えてほしいのです。

・避雷設備の設計は皆さん自身で作図や計算をされていますか。ウワサによるとメーカーさんへ丸投げのケースが多いとも聞きますがどうなんでしょうか。

・構造体接地の仕組みがイマイチ分かりません。躯体の鉄筋/鉄骨に接地線を接続するのは分かりますが、最終的に電気がどこに逃げるのか?
 A型接地極やB型接地極は最終的に地面に繋がっているのでアースと同じかと思うのですが、構造体接地は基礎を通じて地面に電気が逃げる?ということなんでしょうか。

・構造体接地の際は接地抵抗値を2Ω以下にする必要がある、というのは理解しましたが、設計においてはどうやって2Ω以下になるような仕様を決めればよいのでしょうか?標準仕様書だと大地抵抗率を測りなさいとありますがこれが接地抵抗値にどう影響しているのかさっぱり分かりません。

どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23406) 制御盤結線図
 竹中コーム  - 26/9/2(水) 20:05 -
  
こんにちは

公共標準図の制御盤の単位装置の種類が色々とありますが、これらの結線図はどこで手に入るものでしょうか?

ネットに落ちている工事図面を見ると、たまに図面1枚にまとまっているのがありますが、各設計事務所はどのようにノウハウというか、この結線図を描いているのですか。建築家協会みたいなところが標準的なものを出しているのでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23405) 空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/8/28(金) 14:00 -
  
「空調ドレン 配管は、昭和50年建設省告示第1597号「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準」により、雑排 水管や雨水配管などに直接連結してはならないとされているため、排水口空間のある間接排水として接続することになる」
とありますが、空調ドレン配管末端を雑排水汚水配管や桝へ接続する際はドレントラップを介して接続しているのが大半かと思います。
Copilotで最近の日建設計、NTTファシリティーズ、久米設計などの設計では法規どおりに、
「FCU・PACドレン→専用空調ドレン竪管→排水口空間→間接排水金物→雑排水管・桝」
のようです。
実際に要領図等を見られた方、本や御社資料もしくはネットページ記載等ありましたら、御教示願います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23404) Re:外気処理空調機への雪吸込み対策について
 純ぼう  - 26/8/27(木) 8:52 -
  
これから何十年も使用する設備だと思います。
お金をかけてでも面風速を1m以下にする対策を講じた方が
安心ではありませんか?
安易な対応だと毎年苦労すると思いますよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23403) Re:外気処理空調機への雪吸込み対策について
 だいのじ  - 26/8/26(水) 17:46 -
  
皆さま、ご提案ありがとうございます。防雪ネットが結構有効なのですね。いろいろと検討させていただきます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23402) Re:外気処理空調機への雪吸込み対策について
 だいのじ  - 26/8/26(水) 17:44 -
  
ご提案ありがとうございます。

>断面を広げて風速を落とす捕集空間
←断面は風速1m/sくらいになるよう、断面積を例えばガラリの1/2.5くらいにした方が良いのでしょうか。どのくらいの長さをとれば雪が落ちるでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23401) Re:外気処理空調機への雪吸込み対策について
 いのさん  - 26/8/26(水) 17:35 -
  
勝手な案ですが

SA風量に余裕があるのであれば
SAからOAにバイパスダクトを設置して
OAの温度を5℃ぐらいにできないでしょうか?

ダクトに直接排水配管を接続(トラップ付き)
(できればサランロックを入れてドレンパンを付けれればよいのでけれど)

ひとりごとの案でした
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23400) Re:外気処理空調機への雪吸込み対策について
 こてつ  - 26/8/26(水) 15:07 -
  
防雪ネットを設置する方法があります。
ガラリとガラリチャンバーフランジの間に挟み込むように取り付ければ、雪の浸入を
相当程度防ぐことができます。                         
青森県で検討し、テフロンネット40メッシュを採用しました。(防雪ガラリとセット)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23399) Re:外気処理空調機への雪吸込み対策について
 klogic  - 26/8/26(水) 12:50 -
  
外部足場をできるだけ避けるなら、最も現実的なのは、OAガラリ直後の屋内側に「防雪チャンバー」を設ける方法です。

具体的には、次を一体で施工します。

気流を曲げる防雪バッフル・エリミネータ
断面を広げて風速を落とす捕集空間
SUS製の勾配付き水受けパン
凍結防止付きドレン
清掃用点検口

ただし、内部に必要な設置空間がなければ、防雪フード又は防雪ガラリへの改修が最終的には必要です。安価なフィルターを追加するだけでは、目詰まり・凍結の危険があり推奨できません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23398) 外気処理空調機への雪吸込み対策について
 だいのじ  - 26/8/26(水) 10:39 -
  
数年前に青森県で新築した病院で冬季に各系統のOAガラリから雪を吸込んでしまい、OAダクトからエアハンのフィルター部の間で水漏れが多数発生して困っています。いろいろ調べると雪を吸込まないようにするには面風速を1m/sくらいに抑えるべきだったようですが、2.5m/sくらいになってしまっています。OAガラリとエアハンは最大20mくらいの共板工法ダクトで勾配もついていないので、途中の各所で漏れています。ガラリの外側に防雪フードを取付けるとか、防雪ガラリに交換するなどの案が出ていますが、そのために足場を掛ける必要があり、かなりの高額になってしまいます。何か良い方法はないでしょうか。

添付画像
【雪の付着したOAガラリ(2).jpg : 95.5KB】

添付画像
【雪を吸込んだエアハン(2).jpg : 83.0KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 雪の付着したOAガラリ(2).jpg
・サイズ : 95.5KB

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 雪を吸込んだエアハン(2).jpg
・サイズ : 83.0KB
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
2 / 48 ページ ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free