| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
3 / 46 ページ ←次へ | 前へ→

23357) Re:地中梁の梁貫通領域について
 GG  - 26/5/13(水) 12:42 -
  
構造担当者と打合せによりますが、地中梁の場合は、
柱面から1m以上スリーブ面で離すという事で行った記憶があります。
地中梁部が配管ピットになっていて地中梁下部が塞がっていなければ
梁下を通せますが、底板と地中梁が一体となっている場合は
無理ですね
配管が何本通るか知りませんが、梁背3000Hなら800φのスリーブ入れらると思いますので共有スリーブとかでは、行けませんかね
いずれにしても構造担当者に確認ですね
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23356) 地中梁の梁貫通領域について
   - 26/5/13(水) 7:52 -
  
地中梁の梁貫通領域について質問させていただきます。
柱面から1.5d(dは梁せい)という基準がありますが、
通芯間で6950、柱が両側□1200で芯から75mm外側にずれ
梁成は3000
1.5×3000で4500となり、これだと不可になりませんでしょうか?
地中梁は緩和されるというものをみましたが、具体的にどう緩和されるか記載ありませんでした。
地中梁の梁貫通領域についてお分かりにるかた回答をお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23355) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方法について
 鳥谷  - 26/4/30(木) 22:22 -
  
masa様

追加の説明ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23354) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方法について
 masa E-MAIL  - 26/4/30(木) 10:48 -
  
建築基準法では問題無いですが、公共建築工事標準仕様書適用工事の場合は、設計用水平震度、設計鉛直震度は地域係数1.0で特記される例が多いです。
この場合は、KH=0.6、KZ=0.3(一般の施設、重要機器)となります。
受水槽の場合は、KH=1.0、KZ=0.5(一般の施設、重要機器)となります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23353) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方法について
 鳥谷  - 26/4/29(水) 15:08 -
  
masa様

レスありがとうございました。
「他現場より低くないか?」と言われ
間違っているのではないかと不安でした。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23352) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方法について
 masa E-MAIL  - 26/4/28(火) 18:08 -
  
問題ありません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23351) 設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方法について
 鳥谷  - 26/4/25(土) 13:11 -
  
メーカーにアンカーボルトの耐震計算書の作成を依頼する際の
設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方法について
教えていただけないでしょうか。

-----------------------------------------------------------

【公式】アンカーボルトの建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)から転記

KH=Z*KS

KV=1/2*KH

KH :設計用水平震度
KV :設計用垂直震度
Z :地域係数(福岡0.8)
KS :設計用標準震度(クラスB・1Fに設置する機器:0.6)

-----------------------------------------------------------

設計用水平震度
 KH=0.8*0.6
 KH=0.48

設計用垂直震度
 KV=1/2*0.48
 KV=0.24

公式に数値を入れるだけの計算なのですが、上記の数値で間違いないでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23350) Re:温泉施設
 キリン  - 26/4/24(金) 8:44 -
  
ありがとうございます。
出張しておりました。
じっくり内容を確認いたしまして、再度コメントさせていただきたく思います。ぞうどうぞ よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23349) Re:温泉施設
 キリン  - 26/4/24(金) 8:41 -
  
ありがとうございます。
出張しておりました。
じっくり内容を確認いたしまして、再度コメントさせていただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23348) Re:温泉施設
 ちゃーはん  - 26/4/22(水) 19:38 -
  
おっしゃる通り、足りない分を外気処理でまかなうのは、
イニシャルもランニングも好ましくないと思うので、
給気ダクトにダクトヒーターを採用するのはどうでしょうか。

冬場に生外気を入れるのは、やはりヒートショックの懸念があるので、
個人的には避けるべきかと思います。(生外気風量にもよりますが・・・)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23347) Re:温泉施設
 こてつ  - 26/4/20(月) 17:06 -
  
浴槽に面した壁が窓になっていませんか。
その窓をガラリにするかジャロジー窓にするか窓を開けて運用するかだと思いますが

浴槽の湯気を換気でとらないとカビ発生の原因になります。
その場合、外気負荷は関係ありません。

浴室の温度は浴槽の熱で温まるので脱衣室からの移送空気で霧が発生することはありません。脱衣室の必要換気量の排気分の一部を浴室に流せばよいだけで、外気量は全体の換気量の何%以上とかも関係ありません。脱衣室の排気は全量浴室に流すのではなく、脱衣室にも換気扇(天井扇)があったほうが良いです。

なおINVの可変風量は過剰設備だと思います。換気扇を複数台にして運転台数を手動スイッチにて切替えで充分かと。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23346) Re:温泉施設
 キリン  - 26/4/20(月) 15:28 -
  
ありがとうございます。
自然換気も取り入れる方式も検討してみたいと思います。 
換気回数についても検討しておりますが、泉質としては
硫黄系ではなくて、低濃度の弱アルカリ泉とのことでしたので、換気量としては
10回程度にしようかと考えております。(INVにて5〜10回にできるようにしようかと思っています:季節によって調整) 現在メンテナンスしてる業者にもヒアリングを検討したく思います。  
浴室温度より冷たい空気をいれると浴室に結露(霧)が発生するので
脱衣所の空気を浴室へ流すのは冬などはよいのですが、夏はよくないかもしれないと考えています。夏に冷たく空調した空気を脱衣場から、浴室(第3種換気にて負圧となっている)へ空気がながれると、霧がたくさんでてしまうかもしれません。
ほぼ露点温度になっている浴室内空気を冷たい空気でひやせば、すぐに霧となるでしょうから、夏はむしろ熱い外気を利用してフルに第3種換気がようように考えています。 冬はあたたかい隣室(更衣室など)の空気を浴室へすいこませたいと思いますが、やはり経済性をかんがえますと一部は冬の冷たい外気を浴室へいれざるえないかもしれません。 でいるだけ浴室温度より高い温度に過熱してから浴室内へ外気をいれたいところですが、経済性を考えると現実的ではありませんかね。
そのときに 浴室内の空気状態を 取り込み外気 と 隣室からの温かい空調空気と 浴室内の露点温度にほぼ達している空気の 混合状態としてかんがえると
生外気の吹き込み系統ははげしく霧が発生するとおもいます。 なので
生外気と隣室空気を混合してから浴室へいれたほうがよいように思います。
しかし、生外気を一度 隣室に取り込んで 隣室空気と混合してから浴室へすいこませるとなると、今度は隣室の外気負荷が大きくなりすぎて、隣室自体の空調がむずかしくなりそうです。隣室の換気回数も必要以上に大きくなります。
なので外気処理機にて外気負荷を0扱いにして、隣室へ吹き込んで 浴室へ吸い込ませたいです。(換気回数は必要以上におおきくなるのは改善できないですが)
となるとやはり経済的にやりすぎ施設となるように思います。
これはもう外気を直接に浴室へいれるのは仕方ないと諦めます(そこまでしなくてもよいと判断)が では外気量は全体の換気量の何%以上に保つべき・・とかそういう意味での注意点(注意数値)などありますでしょうか? 空気線図で絶対質量を算出できたとしても、その量がどうであるかの判断基準をまったくもちあわせておりません。 どなたか引き続きアドバイスいただけますとありがたいです。

よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23345) Re:温泉施設
 こてつ  - 26/4/20(月) 14:47 -
  
こちらの資料の〔7〕空調・換気計画の留意点を参照して下さい。

https://www.shasej.org/oshirase/1204/kuminaoshiban.pdf

浴室の換気設備は浴室給気用の外気処理機ではなく、高い位置排気口を設け自然換気にするか、有圧扇を設けて排気します。
給気は外部に面した窓の一部をガラリにするか、窓を開けて運用するかだと思います。

換気回数は5〜10回となっていますが、温泉の泉質によって硫黄泉、高濃度炭酸泉などの場合はもっと大きな換気量が必要かもしれません。
近隣施設の現地調査、現地専門会社へのヒヤリングをお勧めします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23344) Re:温泉施設
 キリン  - 26/4/15(水) 15:12 -
  
生外気量を1/3として根拠などあればアドバイスいただけますとありがたいです。さらに実際の運用時での状況など(霧発生など)情報あればいただけますと大変参考となります。
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23343) Re:温泉施設
 キリン  - 26/4/15(水) 15:10 -
  
ご意見ありがとうございます。
やはり生外気は利用せざる得ないですかね。
外気処理機にてすべて賄うのは理想に走りすぎで逆に非常識な設計ですかね。
参考させていただきます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23342) Re:温泉施設
 どんちゃん  - 26/4/15(水) 14:09 -
  
色々と悩ましいですよね。
最近やった事例では、脱衣場と反対側の露天風呂出入口側から換気風量の1/3の生外気を浴室に入れました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23341) 温泉施設
 キリン  - 26/4/15(水) 10:40 -
  
こんにちは。 某設計事務所設備設計担当しております。 温泉施設の計画をおこなうことになりました。 なかなかない物件内容でして、アドバイスいただけますとありがたいです。 物件事情により詳細を公表できないのですが、浴室広さはおそらく200〜250m2くらいとなるかと思います。 天井高は4m程度でしょうか。まだきまっておりません。 更衣室は隣に設置予定で広さはおそらく同じ程度かと思われます。 
換気システムについて検討しておりまして、ご教示いただけませんでしょうか。
私としては更衣室には外気処理機+循環エアコン(天カセ)としまして 更衣室は排気ファンでが外部へ排気ではなくてそのまま浴室へ空気を流したく思います。
浴室は排気ファンにて排気として、それに見合う給気を更衣室からの空気にておぎなえないかとおもっています(多少負圧ぎみにします)・・足りない場合は別途、浴室給気用として外気処理機を追加します。  しかしそうなりますと、外気処理機の風量が過大となり、イニシャルとしてもランニングとしても好ましくないように思います。 では浴室給気の一部を外気(生外気)にておぎなおうかとおもい、給気ファンを設けるかとも考えるのですが、冬に冷たい外気を吹き込こんでヒートショックなどの原因とならないかも心配ですし、結露(湯気の大発生で浴室内に霧が常時たちこむ)などの心配があります。 一般的にはどのようにするのがよいのでしょうか?
やはり教科書どおりの外気処理機にて給気をまかなうべきなのでしょうか。
ちなみに露天風呂もできると思うので多少の湯気は出入り時に発生はするかと思いますが、常時生外気をいれると常時発生するように思います。 
もともと外気処理機で浴室(湿度100%だと思います)にある程度暖めた空気を吹き込むとしても(冬)、浴室内空気はほぼ露点温度なので、結露必須 つまり 霧はでるかと思います。 しかし外気をいれるよりはよいと思います。 夏はどうなのでしょうか。
夏は外気処理機利用とせず生外気(あたたかい空気)で十分でしょうか?
であれば 給気は冬に外気処理機 夏に生外気 として2系統設けておくとよいでしょうか。

なかなかまれな物件でしてどなたか実際に計画されたなどの経験をお持ちの方いらっしゃればアドバイスいただけませんでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23340) Re:空調負荷計算
 NP  - 26/4/14(火) 10:56 -
  
有難う御座いました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23339) Re:エスロハイパー高圧用の水圧について
 しょうちゃん  - 26/4/10(金) 7:58 -
  
ありがとうございます。
勉強になりました。
1時間必要となると 相談が必要になりますが
貴重なお話をありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23338) Re:エスロハイパー高圧用の水圧について
 masa E-MAIL  - 26/4/9(木) 13:04 -
  
東京消防庁 予防事務審査基準では、設計送水圧力の1.5倍の圧力で60分以上保持して、異常の無いこととなっています。(保持時間は東京以外の消防機関では異なる場合があります)
設計送水圧力の最大値は東京消防庁では1.6MPaですので、設計送水圧力の上限値の1.6MPaの場合は、1.6×1.5=2.4MPaが試験圧力となります。(東京以外の消防機関では上限値が異なる場合がありますが、1.6MPaを上回る事は無いです)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
3 / 46 ページ ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free