| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
58 / 259 ツリー ←次へ | 前へ→

22560) バッファタンクとは何ですか? 西のゆでたま子 24/4/3(水) 10:43
22561) Re:バッファタンクとは何ですか? いのさん 24/4/3(水) 17:33
22565) Re:バッファタンクとは何ですか? 西のゆでたま子 24/4/3(水) 20:54
22564) Re:バッファタンクとは何ですか? takumi 24/4/3(水) 20:21
22566) Re:バッファタンクとは何ですか? 西のゆでたま子 24/4/3(水) 21:02

22560) バッファタンクとは何ですか?
 西のゆでたま子  - 24/4/3(水) 10:43 -
  
チラーに設置するバッファタンクとは、チラーの必要保有水量を担保するためのクッションタンクと名前が違うだけで同じものでしょうか?基本的なことですみません。
引用あり
パスワード

22561) Re:バッファタンクとは何ですか?
 いのさん  - 24/4/3(水) 17:33 -
  
私のイメージですが
バッファタンクとクッションタンクは違います。
クッションタンクは冷温水の膨張、収縮を吸収するもの
バッファタンクは設計者の意図によります。

@チラーと負荷側の能力が著しく違うとき負荷側のポンプの能力を落として省エネをする為です。昔は水量一定でしたので室内負荷が低下してもポンプの能力が変わることはありませんでした。

Aピークカットによる省エネも考えられます。電力消費が大きい時間帯にチラーを動かなくするために大きなタンクを設けて蓄熱させておくということをします。

その他にもあると思います。

明確な返答ではなくてごめんなさい。
引用あり
パスワード

22564) Re:バッファタンクとは何ですか?
 takumi  - 24/4/3(水) 20:21 -
  
負荷側の要求がシビア(常に5℃±1℃で送れ、とか)な場合などに、急な負荷変動があっても要求範囲内の温度で安定して送水できるようにするために設置する時もあります。
ご担当される案件がこれに該当するようでしたら、タンク内に"せき"を設けたり、タンクのタッピング位置に注意する必要がありますので(熱源機から入るタッピングと、ポンプが吸入するタッピングの位置を近づけたりします)、設計要件をよくご確認された方が良いかと思います。
頑張ってください!
引用あり
パスワード

22565) Re:バッファタンクとは何ですか?
 西のゆでたま子  - 24/4/3(水) 20:54 -
  
ご回答いただきありがとうございます!

クッションタンクとは別物ということを理解できました。
蓄熱槽のような役割ということですかね。

精進いたします。
引用あり
パスワード

22566) Re:バッファタンクとは何ですか?
 西のゆでたま子  - 24/4/3(水) 21:02 -
  
ご回答いただきありがとうございます!

ご助言参考にさせていただきます。
設計要件を再度確認してみます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
58 / 259 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free