25050) 新冷媒R32のマルチエアコンは使えない!
 バルベルデ  - 24/4/11(木) 16:27 -
  
年内にビルマルもR32に移行するらしいですが、
冷媒限界濃度の計算をしてみると小さい小部屋は全て基準値を超えます。
対策の警報装置とか換気扇とか遮断弁を取り付けるのはメンテ上も大変だし
今後は事務所ビルではファンコイルユニットにした方がいいんでしょうか、、、
引用あり
パスワード

25051) Re:新冷媒R32のマルチエアコンは使えない!
 いのさん  - 24/4/11(木) 17:09 -
  
私も勉強中ですが

機械室にパッケージエアコン設置してVAV方式にするか

個別に空調するかかなって思ってます

ファンコイル方式もよいのですが正しく配管できる職人さんが少なくなってますね

工期の問題もありますし

警報器も結構な価格ですよね

フレアで漏れることが多いので仕方ないです。

私も皆様の意見を聞きたいです。
引用あり
パスワード

25052) Re:新冷媒R32のマルチエアコンは使えない!
 きりん  - 24/4/12(金) 8:04 -
  
はじめまして!

R32が微燃性であるために、こんな事なんですね。

車のようにR1234Yfを使用できないのかな?

そもそも、地球は本当に温暖化しているのかな。太陽の活動が低下してプチ氷河期が到来するって言う方も見えますね。

中国はキガリ改正はおろかパリ協定、京都議定書全く批准されていない。

地球全体の温暖化に影響するといわれるガスの排出量は中国がかなりの比率だと思うな。

でも、捨ててもいいって事にはならないか。

すみません、話がそれました。

ダイキンさんはリモコンを警報機機能を持たせ、フレアーレス接手を推進してますね。
引用あり
パスワード

25053) Re:新冷媒R32のマルチエアコンは使えない!
 いのさん  - 24/4/12(金) 9:18 -
  
数年前は微燃性って言葉もなく
R32は可燃性ガスでした(法律用語では活性ガス)
R717も活性ガスとして扱ってました

メーカーの陰謀としか思えません

微燃性ガスは R32、R1234YF、R1234ZE、R717他
です(R717はアンモニア)

車のガスも含まれます

警報器は床近くに設置するはずですがリモコンでいけるのでしょうか?

情報が足りませんね
引用あり
パスワード

25054) Re:新冷媒R32のマルチエアコンは使えない!
 きりん  - 24/4/12(金) 15:55 -
  
あ、そうでしたか。R1234YFはび燃性でしたか。GWPが低いから大丈夫かと思っていました。すみません。

もう、直膨はやめてチラーですね。

大変だー!
引用あり
パスワード

25057) Re:新冷媒R32のマルチエアコンは使えない!
 バルベルベ  - 24/4/13(土) 14:06 -
  
パッケージとかも当然ありますが
冷暖フリーマルチが使えないとなると4管式のファンコイルしかないのかなと思います。
まぁマルチも警報器とか換気扇を設置すればできますが
そもそも、そんな危険性の高いフロンを使わないでくれと客先に言われそうですね。
今回のR32に移行する件、EV車と同じように失敗する可能性が高いと思いますね
引用あり