|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
357 / 409 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
20922) シロッコファンの静圧・全圧
せんじん
21/2/6(土) 10:18
20940) Re:シロッコファンの静圧・全圧
masa
21/2/11(木) 14:25
20941) Re:シロッコファンの静圧・全圧
せんじん
21/2/11(木) 14:49
20940) Re:シロッコファンの静圧・全圧
masa
- 21/2/11(木) 14:25 -
1,200×1,200で吐出動圧を算出した方が適切でしょう。
したがって、風速9.65m/sから算出した吐出動圧56Paを減ずる事になります。
送風機静圧は、計算結果から379Pa→380Paとすれば良いと思います。
引用あり
パスワード
20941) Re:シロッコファンの静圧・全圧
せんじん
- 21/2/11(木) 14:49 -
masa様 ご見解頂きありがとうございます。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
357 / 409 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free