|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
233 / 384 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21478) 単相200V → 100V変換
ryo_n
21/12/4(土) 21:44
21481) Re:単相200V → 100V変換
ryo_n
21/12/5(日) 21:24
21482) Re:単相200V → 100V変換
12BY7A
21/12/5(日) 23:14
21481) Re:単相200V → 100V変換
ryo_n
- 21/12/5(日) 21:24 -
こんばんわ。
ご回答ありがとうございます。
負荷側の中性線は、盤内で接地につながっていたと思います。
地絡にならないように構成を検討いたします。
その後、機器を見直し、むき出しのトランスではなく下記で検討しております。
https://www.monotaro.com/p/1109/4072/
引用あり
パスワード
21482) Re:単相200V → 100V変換
12BY7A
- 21/12/5(日) 23:14 -
こんばんは、
負荷側中性線を電源側中性へつなぎ替えるだけで良いのではないですか。接地が欲しければ、暫定的にアース棒打ち込んでおけば良いのではないでしょうか。
普通、ドライバー1本でできますよ。
短期間ならば変圧器でも良いのでしょうが。
0相が無くなって(0-100V)、±50Vのフロート状態となりますので、接地への接続ちょっと考えないとならないかもしれません。ま、普通は大丈夫だと思いますが。
お気を付けてお使いください。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
233 / 384 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free