| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
180 / 376 ツリー ←次へ | 前へ→

21666) 排水ポンプ 満水警報について よっすぃー 22/5/18(水) 19:54

21669) Re:排水ポンプ 満水警報について 花見 22/5/20(金) 7:52
21670) Re:排水ポンプ 満水警報について 烈空座 22/5/20(金) 12:06
21673) Re:排水ポンプ 満水警報について よっすぃー 22/5/23(月) 23:44

21669) Re:排水ポンプ 満水警報について
 花見  - 22/5/20(金) 7:52 -
  
新築から2年間は何もなかったのなら、機器の不具合だと判断すべきでしょう。
先レスの方が言うように、ます端子に埃や虫などが挟まって短絡しているなどを調べるべきと思います。
その他考えられることは、オタマジャクシ型のフロートスイッチの中が破損しているのかもしれません。
引用あり
パスワード

21670) Re:排水ポンプ 満水警報について
 烈空座  - 22/5/20(金) 12:06 -
  
そうですね、お客様の生産機器の故障により高温排水が発生し、フロートが故障したこともありました。
引用あり
パスワード

21673) Re:排水ポンプ 満水警報について
 よっすぃー  - 22/5/23(月) 23:44 -
  
ご返信頂いた皆様、貴重なご意見ありがとうございました。
現地を確認した者からヒアリングしたところ、フロートの干渉という線はないようです。(実際に吐出側の仕切弁閉じて水張りを行いポンプ起動の水位レベル及び満水警報発報の水位レベルが施工時の設定から変化がないことを確認の後、仕切弁開し排水した後にフロートの線が干渉していないことを目視確認しました)
また、発報時に排水ポンプ周りが水で溢れていたわけでもないようです。(あくまでも建物の管理人曰くですので施工の人間が確認したわけではありませんが)
一方、盤内はノーチェックです。
また、メーカーを現地につれていったわけではないのでフロートそのものの故障という可能性はなきにしもあらずだと考えております。
再度発報するようであれば上記2点を考慮するようにします。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
180 / 376 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free