22082) 返湯管について教えてください。 黒手毬 23/3/10(金) 12:23

22098) Re:返湯管について教えてください。 黒手毬 23/3/25(土) 21:28
22100) Re:返湯管について教えてください。 いち 23/3/27(月) 11:26
22129) Re:返湯管について教えてください。 黒手毬 23/4/11(火) 10:30

22098) Re:返湯管について教えてください。
 黒手毬  - 23/3/25(土) 21:28 -
  
いちさん
返信ありがとうございます。

10〜20秒ですか。
簡便的に10m〜20mですね。
管内流速との関係ですので設計者によってまちまちですね。

参考になります。
引用あり
パスワード

22100) Re:返湯管について教えてください。
 いち  - 23/3/27(月) 11:26 -
  
お湯が出るまで我慢できる時間は用途、グレードによって変わってくると思います。
シャワーでお湯が出るまで20秒かかると寒いとクレームになりそうですし
台所流しならまだ許容範囲かもしれません。
トイレの手洗なら私なんか湯が出るまで待ちません。
チャチャっと手洗っておしまいなので。
引用あり
パスワード

22129) Re:返湯管について教えてください。
 黒手毬  - 23/4/11(火) 10:30 -
  
返信遅くなりすみません。
用途により継続使用時間が変わるので難しいところですよね。
大変参考になりました。
有難うございます。
引用あり
パスワード