| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
69 / 385 ツリー ←次へ | 前へ→

22164) 排水の2重トラップについて ameria 23/5/19(金) 18:02 [添付]

22201) Re:排水の2重トラップについて ameria 23/6/9(金) 18:09
22202) Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/6/9(金) 18:41
22209) Re:排水の2重トラップについて T.O.T.O.Y.A 23/6/16(金) 14:44
22210) Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/6/17(土) 6:34
22211) Re:排水の2重トラップについて T.O.T.O.Y.A 23/6/17(土) 10:02
22227) Re:排水の2重トラップについて amber 23/7/10(月) 12:36

22201) Re:排水の2重トラップについて
 ameria  - 23/6/9(金) 18:09 -
  
下田エコテック担当者様からいただいた回答をコピペではございますが
下記に記載させていただきます。


お問合せの件ですが、結論と致しましてこの場合は
2重トラップではないと考えております。
S字トラップの先にグリーストラップが接続されている場合、
グリーストラップの流入口は槽内の水に浸からない為、
真空状態にまではならないと考えております。

反対に、グリーストラップの排出の先にトラップがある場合は、
流出口(トラップ管)が水に浸かっている状態ですので真空状態となり、
2重トラップとなっていると考えられます。

あるいはS字トラップとグリーストラップの間の配管に通気弁を付けて頂くと
懸念事項が解消されるかと思われます。
引用あり
パスワード

22202) Re:排水の2重トラップについて
 デンスイ  - 23/6/9(金) 18:41 -
  
ご報告を戴き、有難うございます。

想像通りの内容で、安心しました。
引用あり
パスワード

22209) Re:排水の2重トラップについて
 T.O.T.O.Y.A  - 23/6/16(金) 14:44 -
  
同様の事例がありますのでご紹介いたします。
シンクのベルトラップの下流に、本件と同様に蓋が密閉になるグリストラップを設置し、シンクに水を溜めて排水したところ、流れが悪く、ベルトラップのベルを外すとスムーズに流れた。という経験があります。
ベルトラップの下流からグリストラップまでの間の空気の逃げ場がないため、流れが悪くなるものと思われます。
Sトラップの場合、その下流で通気をとるのが良いと思います。
引用あり
パスワード

22210) Re:排水の2重トラップについて
 デンスイ  - 23/6/17(土) 6:34 -
  
これは私への返信なのかな?

ご紹介のケースはどのぐらい水を貯めての事象かは
わかりませんが、考えられる事だと思います。

グリーストラップの容積にもよるかと察します。

ご紹介を有難うございました。
引用あり
パスワード

22211) Re:排水の2重トラップについて
 T.O.T.O.Y.A  - 23/6/17(土) 10:02 -
  
デンスイ様
ameria様への返信とすべきでした。
失礼いたしました。
引用あり
パスワード

22227) Re:排水の2重トラップについて
 amber  - 23/7/10(月) 12:36 -
  
T.O.T.O.Y.A様
返信遅くなり、申し訳ございません。
ご意見ありがとうございます。
今後の別物件時での参考とさせていただきます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
69 / 385 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free