| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
65 / 385 ツリー ←次へ | 前へ→

22242) 集合住宅 最下階合流について HELLO 23/7/21(金) 14:21

22243) Re:集合住宅 最下階合流について GG 23/7/21(金) 15:24
22244) Re:集合住宅 最下階合流について HELLO 23/7/21(金) 15:44
22245) Re:集合住宅 最下階合流について GG 23/7/21(金) 16:47

22243) Re:集合住宅 最下階合流について
 GG  - 23/7/21(金) 15:24 -
  
マンションですか?
マンションなら常識的に、上階の排水と下階の排水を
横引きでつなぐのは、NGです。
最低でも立管で、2〜3m下で、Yでつなぐべきだと思います。
集合管継手で、その様なつなぎ方をしてもOKとかいう継手も開発
されたと聞いてことがありますが、失敗した時に簡単に治せません。
分譲マンションならクレームが出ると大変ですので・・・・
引用あり
パスワード

22244) Re:集合住宅 最下階合流について
 HELLO  - 23/7/21(金) 15:44 -
  
返信ありがとうございます。

老人ホームになります。
中身は集合住宅のようなものですが。

やはりそうですよね。
そう思い竪管にYで繋ぐ方法をメーカーに提案したんですが、集合管の効果を打ち消すつので竪管に接続は絶対NGだと言われました。
天井で振った横主管が落ちる竪管なので理屈がよくわかりませんが...
引用あり
パスワード

22245) Re:集合住宅 最下階合流について
 GG  - 23/7/21(金) 16:47 -
  
集合管継手どこのメーカーかは、わかりませんが
普通は、集合管継手で付けた羽根によって旋回流を起こし
立管内に空気の通り道を作り伸長通気のみで十分機能しております。
試しに屋上で、浴槽の排水を2〜3か所で流し
通気の頂部を外しティッシュペーパーを
入れたらものすごい勢いで吸い込まれました。
そのメーカーの方に根拠があるのか詳しく聞かれたらどうですか
あとフローシートが、無いと正確に分かり難いところもありますが・・・
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
65 / 385 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free