22362) なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/11(月) 12:11
22374) Re:なんちゃって外気処理空調機
lan lan
23/9/15(金) 10:49
22376) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/15(金) 10:51
22374) Re:なんちゃって外気処理空調機
lan lan
- 23/9/15(金) 10:49 -
力技ですが、天井裏に除湿器設置というのはどうでしょうか?
「天吊型除湿機」でググればいくつかヒットします。
引用あり
パスワード
22376) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
- 23/9/15(金) 10:51 -
除湿器を考えたのですが、エンドユーザーがフィルター掃除をするか…
しないだろうなぁ。と思いまして。