| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
35 / 187 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23272) 設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要? 裕次郎 26/1/9(金) 18:41
23273) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要... どんちゃん 26/1/11(日) 14:09
23274) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要... ハイス 26/1/13(火) 22:58
23278) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要... 管理人(Yoh) 26/1/16(金) 14:09
23286) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要... 裕次郎 26/1/23(金) 1:23

23272) 設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 裕次郎  - 26/1/9(金) 18:41 -
  
ある所から。
配管工事で「ボイド」であらかじめ穴開けをします。
そこに配管を通します。
貫通配管は「不燃材料です」
その場合に、モルタルで通常穴埋めしますが、そのモルタル穴埋めの費用を積算で入れろ!!と要求されています。
今までそんな要求されたの初めて。
「複合単価に含まれています」と説明しても、
その複合単価に含まれている根拠を出してくれないと納得できない!!!

AIに聞いても「複合単価に含まれる」、積算の解説書を見ても「複合単価に含まれる」との回答。

誰かご存じないでしょうか????

国交省の営繕部に聞かないとダメ????
引用あり
パスワード

23273) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 どんちゃん  - 26/1/11(日) 14:09 -
  
スリーブ費で計上ではダメなのでしょうか?
↓積算基準より

へ.配管類のためのスリーブ費は、配管工事の工事費に対し、次の率にて別途に計上する。
・鉄筋コンクリート造の空気調和設備工事は9%
・鉄筋コンクリート造の給排水衛生設備工事(ガス設備工事を含む)は10%
・鉄骨鉄筋コンクリート造の空気調和設備工事は6%
・鉄骨鉄筋コンクリート造の給排水衛生設備工事(ガス設備工事を含む)は7%
引用あり
パスワード

23274) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 ハイス  - 26/1/13(火) 22:58 -
  
(記載された根拠ではありませんが、)公共建築工事標準仕様書及び公共建築設備工事標準図に規定されているものは、公共建築工事標準単価積算基準に示されている(連動している)と理解しています。

そのため、標準仕様書及び標準図には「モルタル及びロックウール等で充填」とあることから、積算基準の歩掛り(配管工[人])に含まれていると考えます。

また、改修工事の場合は、率計上のスリーブ費及びはつり補修は計上しないことから、上記の歩掛りが該当すると思います。
引用あり
パスワード

23278) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 管理人(Yoh)  - 26/1/16(金) 14:09 -
  
> 裕次郎 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

23286) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 裕次郎  - 26/1/23(金) 1:23 -
  
ご回答ありがとうございます。
聞いたことあるような、、、ない様な、、、、です。
設備のことよくわからないのでと言われて質問されても良いですが、
自分でももう少し勉強してほしいものですね。
授業料もらっていないのに、なぜ色々教えないとならないのか。。。。

あら。愚痴ってしまった(;゚ロ゚)
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
35 / 187 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free