▼ 22531) 建築基準法 排煙ファンの取替 パイレン 24/3/15(金) 16:06
22544) Re:建築基準法 排煙ファンの取替 masa 24/3/20(水) 15:43
22545) Re:建築基準法 排煙ファンの取替 パイレン 24/3/20(水) 15:47

22531) 建築基準法 排煙ファンの取替
 パイレン  - 24/3/15(金) 16:06 -
  
いつも勉強させていただいています。某市内の既設事務所ビルで建築基準法上の排煙ファンが古くなり(屋上に露出)、更新を施主から依頼されました。ファンの能力は同一のものです。取替に際して申請は必要でしょうか?どこに?何を?よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

22544) Re:建築基準法 排煙ファンの取替
 masa E-MAIL  - 24/3/20(水) 15:43 -
  
申請自体は不要ですが、特定行政庁が建築基準法第12条5項の報告を求める場合があるので、当該特定行政庁(地方自治体)の建築指導課に確認してみると良いでしょう。(機器更新のみならば、多分求めないと思います)
建築基準法第12条3項の定期報告対象建築物の場合は、そちらで報告する事になります。
消防排煙には該当しないんですよね?
引用あり
パスワード

22545) Re:建築基準法 排煙ファンの取替
 パイレン  - 24/3/20(水) 15:47 -
  
ありがとうございます。
消防法の排煙ではないです。
大変参考になりました。