|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
119 / 188 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22843) 雨水管の材質と工法について
北の某屋
24/12/27(金) 15:04
22844) Re:雨水管の材質と工法について
裂空座
24/12/28(土) 16:13
22845) Re:雨水管の材質と工法について
北の某屋
24/12/28(土) 16:47
22843) 雨水管の材質と工法について
北の某屋
- 24/12/27(金) 15:04 -
初めまして。
某ゼネコンさんの現場にて雨水管を加工管(SGP白管)にて施工することに
なりました。(最大150A 最小80A)
しかし、費用面や将来的に腐食やパッキンの劣化による漏水を考えるとVP管で良いのではと思います。(重いし寸法が数mm合わないと再加工の手間もかかるしやりずらい…)
何故、上記の施工方法をとるのか実績のある方に教えて欲しいです。
(ゼネコンさんの監督員に聞きにくいです…)
引用あり
パスワード
22844) Re:雨水管の材質と工法について
裂空座
- 24/12/28(土) 16:13 -
北の〜とありますので、冬に降雪のある地域でしょうか?
・-10℃以下になる可能性がある。
・昼夜の温度差が大きい。
という状況は塩ビ管の劣化を促進します。
そのあたりではないでしょうか。
引用あり
パスワード
22845) Re:雨水管の材質と工法について
北の某屋
- 24/12/28(土) 16:47 -
確かに豪雪地帯ではありますね
管内には水が滞留しないので凍結の心配は無いんじゃないかと思ってましたが
気温差等によるvp管の劣化は盲点でした。(他になんか良い施工方法があれば良いんですけどね
ありがとうございます。勉強になりました
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
119 / 188 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free