| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
81 / 187 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23020) 厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動ファン停止 number 25/6/17(火) 6:26
23021) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動... Em7 25/6/17(火) 13:26
23023) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動... masa 25/6/17(火) 14:47
23039) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動... 管理人(Yoh) 25/6/25(水) 16:49

23020) 厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動ファン停止
 number  - 25/6/17(火) 6:26 -
  
設備設計者です。ある市の消防局予防課に事前協議にいって、その時には何も言われてなかった事項で、たまたま厨房ダクトに設ける防火ダンパーの構造を確認した時に、その市の火災予防条例の運用基準をいただいたのですが、その中の1つに「原則として自動的に排気ファンが停止する構造とすること」とあって、ヒューズが溶断して防火ダンパーが閉まって、それに連動してファンを停止させる方法を教えていただきたいです。
調べてみても、自火報連動でファンを停止させる方法や、フード自動消火が作動してファンを停止させる方法しかみつかりません。
業者さんは防火防煙ダンパー用自動閉鎖装置を取り付けるとおっしゃってますが、これでファン停止できますでしょうか?
引用あり
パスワード

23021) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動ファン停止
 Em7  - 25/6/17(火) 13:26 -
  
参考までに、東京では予防事務審査・検査基準に下記の記載があります。

作動した場合、自動的に排気ファンが停止する構造とすること。ただし、当該厨房設備から歩行距離5m以内にファン停止用スイッチを設け、かつ、その旨表示されている場合はこの限りでない。
引用あり
パスワード

23023) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動ファン停止
 masa E-MAIL  - 25/6/17(火) 14:47 -
  
動作時表示用マイクロスイッチ(リミットスイッチ)内蔵の防火ダンパーもしくは、防火防煙ダンパー用自動閉鎖装置を取り付けて、動作時接点をファン停止回路に接続すれば、動作時のファン停止が可能になります。
一般的には、フードから5m以内に設置するファン停止スイッチで代替する場合が多いですが、所轄消防署に特例基準が無い場合は、防火ダンパー動作時連動停止を行う必要があるでしょう。
引用あり
パスワード

23039) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動ファン停止
 管理人(Yoh)  - 25/6/25(水) 16:49 -
  
> number さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
81 / 187 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free