| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
56 / 174 ツリー ←次へ | 前へ→

23069) 空調ドレン配管径選定につちて one 25/7/15(火) 12:36
23084) Re:空調ドレン配管径選定につちて キリン 25/7/24(木) 12:05
23085) Re:空調ドレン配管径選定につちて one 25/7/24(木) 12:40

23069) 空調ドレン配管径選定につちて
 one  - 25/7/15(火) 12:36 -
  
はじめまして。
初めて投稿させていただきます、oneと申します。
設備管理の業務に従事しております。

現在、空調ドレン配管について情報を収集中で、過去ログも大変参考にさせていただいております。

そこでご質問なのですが、空調機の能力や台数を入力すると、適切なドレン配管径が自動で選定されるようなExcelの計算表を作成・ご使用されている方はいらっしゃいませんでしょうか?
もしご提供いただける方や参考になる情報がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

23084) Re:空調ドレン配管径選定につちて
 キリン  - 25/7/24(木) 12:05 -
  
作成してませんが、作成してみてはどうでしょうか?
ドレンの最大量での口径選定となるでしょうから、屋外条件は夏季ピーク時の温湿度(もしくはTAC温度)をいくつか想定して(9.12.14.16時など)絶対湿度が最大の時間を選んで、屋外条件をまず想定します。 それから空調機のコイル能力から何度まで吸い込み空気を冷やせるか計算してみてはどうでしょうか。
コイル能力●●kw=風量*1.2*エンタルピ差/3600 でエンタルピ差がでますから
屋外条件のエンタルピからエンタルピ差を引いたエンタルピの点を空気線図にプロットします。そのときの湿度は90%ほどを想定します(バイパスファクタを見込んで)
つまり エンタルピ〇〇で湿度90%の点を空気線図にプロットしてその点と想定した屋外空気との絶対湿度差を求めて空気重量(風量x1.2比重)をかければ水量がでるのではないでしょうか。 空調機の各能力毎に計算すれば  12.5kwは〇L/h 14.0kwは〇L/h 16.0kwは・・とかわかりますから、表をつくっておけばよいかと思います。
しかしこれは機器からメインまでの配管ですし、圧送管部分ではなくて自然流下の配管範囲です。メインの口径選定はそのつど図面を確認して配管接続状況をんみて人が判断するしかないし、その方が安全で早いように思います。
引用あり
パスワード

23085) Re:空調ドレン配管径選定につちて
 one  - 25/7/24(木) 12:40 -
  
キリン様
お返事ありがとうございます。
おっしゃる通り、自分で手を動かして作成してみようと思います。
最終的には人の判断となるでしょうが、参考資料としては活用できそうですね。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
56 / 174 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free