23197) 戸建て住宅の通気弁設置位置
 tomosaki  - 25/11/9(日) 16:37 -
  
二階建て戸建て新築住宅の低位通気弁設置位置について質問させていただきます。

二階トイレの排水管を屋外から単独で配管します。
建築の仕様で通気弁の設置スペースがありませんので、低位通気弁の設置を検討しています。

A案:二階トイレの床下(一階天井裏)に低位通気弁を設置。
空気の取入れ口(ガラリ等)が無い為、気密の問題で正常に作動するか不安。
美観的に一階天井に点検口を設置してもらえないので、低位通気弁が故障した場合メンテナンスが出来ない。

B案:パイプシャフト付近の一階床下横引き管に低位通気弁を設置
一階の床下は空気が流れているので、低位通気弁の空気取り入れ動作には心配がないが、二階トイレまでの距離があるので通気弁の役割が果たせるか心配。
一階床下は床下点検口がありますので、メンテナンスの心配はありません。

他に案が御座いましたら教えて下さい。
引用あり
パスワード

23200) Re:戸建て住宅の通気弁設置位置
 masa E-MAIL  - 25/11/11(火) 11:31 -
  
単独配管の場合は、保護すべきは自己サイフォンです。
自己サイフォンを防ぐ為には、個別通気しか方法が無いので、大便器の排水管の直近に通気管を接続する必要があります。
したがって、B案は自己サイフォンを防げないので、意味が無いです。
A案で大便器の直近に低位通気弁をつけて、点検口を設置する。
もしくは、大便器の直近に通気管を設置して、立上げ可能な位置で立ち上げて、通気弁を設置するのが妥当だと思います。
通気弁は点検・交換不能な場所への設置は出来ません。(漏水が起きたときは、見栄えよりもクレームの方が大きいでしょう)
引用あり
パスワード

23201) Re:戸建て住宅の通気弁設置位置
 tomosaki  - 25/11/12(水) 7:32 -
  
masa様、ご回答ありがとうございます。

>したがって、B案は自己サイフォンを防げないので、意味が無いです。
確かにおっしゃる通りと思います。

普段の施工は、二階大便器の直近に通気管を設置して大便器背面に面台を作ってもらい二階天井裏に通気弁を設置しております。
今回の建築屋さんは面台を作ってもらえず、通気配管スペースが無く低位通気弁の設置を検討しておりました。
点検口の設置をもう一度提案してみたいと思います。

ただ、空気の取入れ口がなく動作不良の心配はどうでしょうか?
排水管内に負圧がかかった時しか弁が開かないので、その程度でしたら
密閉されている一階天井裏でも問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

23202) Re:戸建て住宅の通気弁設置位置
 デンスイ  - 25/11/12(水) 8:36 -
  
トイレ屋外排水管に屋外設置用ドルゴ通気を

付ける方法は考えられないでしょうか?

設備に理解のない建築のようですので
その割に屋外露出配管ですか・・・
引用あり
パスワード

23203) Re:戸建て住宅の通気弁設置位置
 tomosaki  - 25/11/12(水) 19:53 -
  
デンスイ様、ご回答ありがとうございます。

説明文が分かりにくく申し訳ありません。
二階トイレ排水管は、屋外小口径桝→基礎貫通スリーブ→1階床下→
P.S→1階天井裏→2階トイレと繋がります。

A案は、P.S〜1階天井裏に低位通気弁の設置
(配管貫通部はコーキング処理、壁天井はボード貼りで空気の流れが無いので、低位通気弁から空気の吸込み不良が心配です。)

B案は、床下は換気できているので空気の吸込み不良の心配はなく、点検・交換も可能ですし、1階床下の低位通気弁から吸気すれば屋外最終桝までスムーズに流れるかと思いましたが、自己サイフォンを防げないので意味がないと確認できました。

低位通気弁が正しく機能し、点検・交換できるようにするにはどうすれば良いか悩んでおります。
引用あり
パスワード

23204) Re:戸建て住宅の通気弁設置位置
 デンスイ  - 25/11/12(水) 21:34 -
  
2階トイレの壁内に通気管は立ち上げ出来ないのでしょうか?

可能であれば、低位ドルゴに拘る必要はないと考えます。

建築との打ち合わせと協力依頼が必要な気がします。
引用あり
パスワード

23205) Re:戸建て住宅の通気弁設置位置
 tomosaki  - 25/11/13(木) 8:05 -
  
>2階トイレの壁内に通気管は立ち上げ出来ないのでしょうか?

普段の施工は、2階大便器の直近に通気管を設置して大便器背面に面台を作ってもらい2階天井裏に通気弁を設置しております。
今回の建築屋さんは面台を作ってもらえず、通気配管スペースが無く低位通気弁の設置を検討しておりました。
引用あり