▼ 23256) 厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使いますか? SKRskei 25/12/16(火) 16:56
23257) Re:厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使います... Em7 25/12/17(水) 8:15
23268) Re:厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使います... SKRskei 25/12/22(月) 18:36
23267) Re:厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使います... 管理人(Yoh) 25/12/22(月) 16:48

23256) 厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使いますか?
 SKRskei  - 25/12/16(火) 16:56 -
  
小さな病院施設(S造10床)の厨房ですが土間スラブです。土間埋設の時はWHTLPを使用しておりましたが、生産終了しております。
埋設で架橋ポリも使えるものがあるようですが、制約があります。天井配管から立下しも考えましたが、真ん中付近に2層シンクがあり支持が難しいです。
HTVPは耐熱温度が低いので使えないと思っております。

HTLPに防食テープ?を巻いて埋設するのがいいのでしょうか?
皆さんの現場ではどのように施工されましたか?

いろんな意見をお願いいたします。
引用あり
パスワード

23257) Re:厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使いますか?
 Em7  - 25/12/17(水) 8:15 -
  
保護管付きで架橋ポリ管を使いました。
引用あり
パスワード

23267) Re:厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使いますか?
 管理人(Yoh)  - 25/12/22(月) 16:48 -
  
> SKRskei さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

23268) Re:厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使いますか?
 SKRskei  - 25/12/22(月) 18:36 -
  
お返事遅くなりました。

架橋ポリが多くなってきたんですね。
参考にします。
ありがとうございます
引用あり
パスワード