| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
14 / 187 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23336) スパイラルダクトにおけるトンボ配管について 下小鳥 26/4/7(火) 17:06 [添付]
23381) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管につ... 裕次郎 26/6/8(月) 23:15
23384) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管につ... 下小鳥 26/6/10(水) 9:56
23386) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管につ... 呑兵衛 26/6/16(火) 9:10
23387) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管につ... 相良営業所 26/6/22(月) 16:37
23388) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管につ... 下小鳥 26/6/22(月) 21:38

23336) スパイラルダクトにおけるトンボ配管について
 下小鳥  - 26/4/7(火) 17:06 -
  
お世話になっております。

調べてもわからないので、ご教授願います。
スパイラルダクトのT管を用いて、トンボ配管のような施工をすることは避けるべきしょうか。

設備系の資料には、水配管においてトンボ配管をすることは避けるように記載されており、これがスパイラルダクトにも適用されるかどうか分かりません。
サブコンを退職し、別のサブコンで図面を書いておりますが、担当者からスパイラルダクトのトンボ配管を避けるように指示されました。
以前勤めていたサブコンでは特に言及されたことはなく、トンボ配管はあくまで水配管についての規則だと思っていました。
言及されたのは、画像のような、スパイラルを用いたトンボ配管です。分岐後にサイズを落としています。

建築設備フォーラムの過去の投稿やネット、資料を参考にしてみましたが、特に記載はありませんでした。AIで検索すると、海外のサイトで避けるべき旨が書いてあるサイトがありましたが、日本語で言及しているサイトがないので教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

添付画像
【画像.jpg : 13.3KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 画像.jpg
・サイズ : 13.3KB

23381) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管について
 裕次郎  - 26/6/8(月) 23:15 -
  
誰も回答ないので。

空気も乱流を起こすので、音が発生します。
避けるのがセオリーです。

小風量なら出来るかもしてませんが。
引用あり
パスワード

23384) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管について
 下小鳥  - 26/6/10(水) 9:56 -
  
裕次郎さん

ご回答いただき、ありがとうございました。
勉強になりました。
引用あり
パスワード

23386) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管について
 呑兵衛  - 26/6/16(火) 9:10 -
  
こんにちは.乱流による音の発生はどれくらい上がりますか?乱流で風速上がるメリットの期待の方が大きいのでは?教えてください.
引用あり
パスワード

23387) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管について
 相良営業所  - 26/6/22(月) 16:37 -
  
スパイラルのトンボダクト…分かります。答えがないですよね。


送風ダクトに関しては、ダクトの抵抗計算が難しいのでが避けたいです。
乱流が発生しますので、風量調整が難しくなります。
シビアな風量調整が必要なければ問題ないかと思いますが、250φはそれなりの
風量だと思われますので、避けるのが無難です。

太いダクトなので、施工的な見栄えの良さや材料の少なさで採用しても間違いではないと思います。

ダクトの目的や全体フローがあれば、皆さんアドバイスしやすくなると思いますよ。
引用あり
パスワード

23388) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管について
 下小鳥  - 26/6/22(月) 21:38 -
  
相良営業所さん

教えていただき、ありがとうございます。
抵抗計算、風量調整が難しくなるという観点からも基本的には避けるべきなんですね。

当該ダクトは廊下系統のFCUのSAダクト(1,200CMH)で廊下の天井内で左右それぞれにある制気口(600CMH)に分かれる箇所でした。
今はFCU自体なくなってしまったので、すでにどうするか考える必要もなくなったのですが、教えていただいた理由であれば、同じ廊下に吹いてて風量調整を考えることもなと思うので、騒音が問題にならなければ採用してもダメとは言えない感じですね。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
14 / 187 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free