21168) 軟水器の食塩タンクのゴミは故障の原因になるでしょうか?
hirokes
21/6/13(日) 15:17
21172) Re:軟水器の食塩タンクのゴミは故障の原因に...
きりん
21/6/16(水) 7:12
21173) Re:軟水器の食塩タンクのゴミは故障の原因に...
12BY7A
21/6/17(木) 16:55
21214) Re:軟水器の食塩タンクのゴミは故障の原因に...
管理人(Yoh)
21/7/5(月) 8:42
21168) 軟水器の食塩タンクのゴミは故障の原因になるでしょうか?
hirokes
- 21/6/13(日) 15:17 -
工場の軟水器の食塩タンクに塩を入れる際、誤ってゴミが混入した状態で入れてしまいました。故障の原因になるでしょうか?よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
21172) Re:軟水器の食塩タンクのゴミは故障の原因になるでしょうか?
きりん
- 21/6/16(水) 7:12 -
うーん、量にもよりますが。
可能性はあると思います。
引用あり
パスワード
21173) Re:軟水器の食塩タンクのゴミは故障の原因になるでしょうか?
12BY7A
- 21/6/17(木) 16:55 -
こんにちは 職場よりです。
食塩を使った軟水器だと、イオン交換樹脂でしょうから、ゴミはそのまま出ていく可能性があります。運が良ければ粒々に引っかかります。仁丹より大きな粒なはずです。
または、濃い塩水ラインにフィルターがあれば、フィルターに引っかかるだけだと思いますし、無ければ粒々まで届きます。
で、引っかからなければ、出てしまうことになりそうです。