| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
33 / 188 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23275) 道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/15(木) 20:13
23280) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り いのさん 26/1/17(土) 15:47
23283) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/20(火) 19:50
23284) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 12BY7A 26/1/20(火) 21:26
23285) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/22(木) 20:03
23288) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 12BY7A 26/1/25(日) 22:14
23293) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/31(土) 17:59
23296) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 12BY7A 26/2/3(火) 0:38
23304) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/2/5(木) 18:28
23290) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り デンスイ 26/1/27(火) 11:09
23291) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 水処理ケイスケ 26/1/27(火) 11:33
23294) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/31(土) 18:09

23275) 道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 tomosaki  - 26/1/15(木) 20:13 -
  
道路を横断して反対側の側溝に接続する場合での土被りについて質問させていただきます。

道路幅員4m、側溝の深さ400�oで、管種はVP100です。
占用工事申請をして接続予定ですが、側溝が浅いので塩ビ管の土被りが必然的に浅くなります。一般的に土被り600�oとありますが、もちろん勾配が乗りません。

浅埋設でも強度的に大丈夫という計算式の提出を言われました。
そのような淺埋設で管径、管種別の埋設可能な資料がありましたら、教えて下さい。
よろしくおねがいいたします。
引用あり
パスワード

23280) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 いのさん  - 26/1/17(土) 15:47 -
  
側溝どうしをつなぎたいとのことですが

側溝に深桝を取り付けてかぶり厚を確保する方法があります

例えば両方の側溝に1000mmの深さの桝を切り込み

800mmあたりで桝どうしをつなぐことができます

桝と配管の掃除ができること(定期的に清掃が必要です)
配管に曲がりがないことが条件となります

再考よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

23283) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 tomosaki  - 26/1/20(火) 19:50 -
  
説明が分かりづらく申し訳ありません。

住宅の浄化槽の放流先を検討しておりまして、全面道路(4m)の宅地側に側溝がなく
道路反対側に側溝(深さ400�o)があります。
そちらに接続したいのですが、横断予定の配管(VP100)の土被りが少なく浅埋設に
なってしまいますので、役所から強度が大丈夫という書類提出を言われ困っています。

アドバイスを頂けましたら幸いです。
引用あり
パスワード

23284) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 12BY7A  - 26/1/20(火) 21:26 -
  
こんばんは  自宅からです

もし、私がこのような現場を担当したとすると、放流ポンプを設けます。
トラフ被せるとかヒューム管でさや管つけるとか、鋳鉄管でとか色々検討するとは思いますが、一番トラブルが少ないと思います。安くしたければ井戸枠でポンプ槽を作れば良いだけです。
どうでしょうか。
どうしてもVPでやりたいのであれば、コンクリ防護が必要かと思いますので、手間で高くなってしまいのます。アロンに計算載っていますので、計算してみれば良いと思いますよ。
引用あり
パスワード

23285) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 tomosaki  - 26/1/22(木) 20:03 -
  
返信、ありがとうございます。
宅内の工事が専門で、道路内の工事が不慣れでイメージできませんでした。

>放流ポンプを設けます。
ポンプ設置ということは自然勾配ではなく、宅内側を低く(深く)して圧送することで良いでしょうか?

>トラフ被せる
トラフがどのような物か知りませんでした。
調べましたら、U字溝を逆さまにしたような物でしたが、その中にVP管を入れる解釈で良いでしょうか?

>ヒューム管でさや管つけるとか、
こちらもヒューム管をさや管とし、中にVP管を入れる解釈で良いでしょうか・


>鋳鉄管でとか
鋳鉄管なら強度的に問題ないかと思いますので、接続したい側溝(深さ400�o)まで
自然勾配ということでしょうか?

放流ポンプとさや管の組み合わせが理解できていません。
もう少し教えていただけると幸いです。

浅埋設のVP管にコンクリ防護は、理解できましたし手間が掛かりすぎるのも
分かります。
VP管の最低土被りは何ミリ以上必要なのでしょうか。
引用あり
パスワード

23288) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 12BY7A  - 26/1/25(日) 22:14 -
  
こんばんは 

放流ポンプは、基本圧送ですので浄化槽の深さは任意です。浅くてもかまいません、道路下のみ深くすることで高い側溝へ放流できます。

トラフはその通りで結構です。道路面よりの衝撃荷重をVPへ直接的に伝えないようにするものです。

ヒューム管自体で放流管にしても良いでしょうが、太さの丁度良いのがありますかどうか。ヒューム管をさや管にしても良いでしょうね。トラフと同じ意味になります。

鋳鉄管もヒューム管と同じです。4とか5mの管があり、放流水を通すこともできます。水道の配水管に使われるダクタイル鋳鉄鋼管が適当だと思います。

基本、圧送管とさや管は組み合わせても組み合わせなくても結構です。浅くするならさや管等を使わなければならないのではないでしょうか。

交通量、路床の状態、舗装厚等色々なデータが無いと、最低埋設深は出せないのではないでしょうか。車に踏まれて割れない材質でなければ、路盤に食い込む管底400なんて浅埋設は難しいと思いますよ。
引用あり
パスワード

23290) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 デンスイ  - 26/1/27(火) 11:09 -
  
私が気になるのは放流先の側溝からの

逆流は考慮されていますか?

その事を考慮に入れて検討された方が

宜しいかと・・・
引用あり
パスワード

23291) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 水処理ケイスケ  - 26/1/27(火) 11:33 -
  
最近の異常気象を考えると.....
デンスイさんがおっしゃっている様に側溝から雨水等が逆流し、
浄化槽水没なんて事も起こりうるのでは.....
放流ポンプで浄化槽排水を圧送し、配管に逆止弁設置して逆流防止とするのが良いのではと思います。
引用あり
パスワード

23293) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 tomosaki  - 26/1/31(土) 17:59 -
  
アドバイスをありがとうございます。

道路幅員4mなので大きな車は通りません、戸建て住宅の浄化槽放流ですから
予算的にもあまりありません。

一般的な施工方法とすれば、トラフが現実的なのでしょうか。

それとも、ポンプアップしてVP50で土被り(600�o)を取る施工方法が良いでしょうか。
その場合、側溝接続部だけは浅くなりますがそれは許容範囲なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

23294) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 tomosaki  - 26/1/31(土) 18:09 -
  
アドバイスをありがとうございます。

おっしゃる通り、逆流の心配は十分考えられます。
ポンプアップし逆止弁を取付て、なるべく浅く側溝に接続した方が賢明ですね。

ありがとうございます。

宅地前面に側溝があれば自然勾配で浄化槽を接続しています。
逆流のおそれがありましても予算の関係上そのまま接続しています。
難しい問題ですね。
引用あり
パスワード

23296) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 12BY7A  - 26/2/3(火) 0:38 -
  
こんばんは

側溝の道路側をSGP-VDあたりで立ち上げて側溝に接続 で、道路管理者認めてくれないでしょうか。
ダメであれば、重耐蓋の集水桝とか丸桝の中を立ち上げる構造にすれば、認めてくれるかもしれません。あくまでも道路管理者の判断ですので、確認が必要です。
桝を付ければ排水用の逆止弁は設置できるようになりますが、圧送管に逆止弁必要ですか。通常放流口近辺以外満水ですので、泥が流れてくること以外内部に入りませんし、空気抜き穴からポンプ室に多少逆流したとしても、ポンプ室流入に逆止弁を設置すれば、浄化槽までは流れ込みません。通常、放流ポンプには逆止弁を組みますので、泥が詰まることのみ検討すれば、大丈夫だと思います。
道路内での立ち上げがダメであれば、お向かいの方にお願いして民地側から接続するも検討する必要があると思います。
いかがでしょうか。

道路下の埋設深は900が基準ではないでしょうか。600で良いかは管理者の判断になります。
引用あり
パスワード

23304) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 tomosaki  - 26/2/5(木) 18:28 -
  
アドバイスをありがとうございます。

幅員4mの田舎道で宅地前面に側溝が無いばっかりに、こんな手間かかるとは
思ってもいませんでした。

再度、道路管理者と施工方法や埋設深さを確認したいと思います。
住宅なので予算の関係もありますし、側溝が浅いと問題が多いですね。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
33 / 188 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free