|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
39 / 190 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
23279) 立て穴区画が形成されていない立てダクト設置SFD
シニア70%
26/1/16(金) 15:20
23281) Re:立て穴区画が形成されていない立てダクト...
どんちゃん
26/1/19(月) 10:43
23282) Re:立て穴区画が形成されていない立てダクト...
シニア70%
26/1/19(月) 10:48
23279) 立て穴区画が形成されていない立てダクト設置SFD
シニア70%
- 26/1/16(金) 15:20 -
3階建以上の建築物の立てダクトで各階にダクト分岐が有りますが、立て穴区画が形成されていない為に各階床にSFDを設置しています。
煙感知器およびSFDからの配線は連動制御器に接続されています。
警戒階からの火災発生時の煙を遮断させる為には、煙感知器からの信号を警戒階床と上階床のSFDを連動閉止させなければならないと思いますが、認識が合っているでしょうか。どなたか教示願います。
法的根拠や技術指針等あれば同時にお願いいたします。
引用あり
パスワード
23281) Re:立て穴区画が形成されていない立てダクト設置SFD
どんちゃん
- 26/1/19(月) 10:43 -
ご認識の通りです。
その場合、検査時にSFD確認人員もプラス1名になりますよね。
私は設計図が水平区画であっても竪穴区画に変更してもらって分岐ダクトにSFDを設置します。
SFDサイズも小さくなるのでメリット多いですよ。
引用あり
パスワード
23282) Re:立て穴区画が形成されていない立てダクト設置SFD
シニア70%
- 26/1/19(月) 10:48 -
教示ありがとうございます
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
39 / 190 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free