23189) 高層商業ビルの吹き抜け空調
 koh  - 25/10/27(月) 16:45 -
  
ご苦労様です。
北国の厳寒地区の商業ビル(7F建て)で風除室から建物入ってすぐの場所に
10m×8mほどの吹き抜けが地下1階から屋上階まであります。
最上部は開閉なしのトップライトです。
風除室の自動ドアが開閉して冷気が入ってくると、暖房により煙突効果で
上昇気流の発生している吹き抜けに、気圧の低くなった低層部(B1〜1F)
冷気が滞留します。
北国独特のコールドドラフトですが、これを解消するアイデアはありますでしょうか。

ちなみに風量バランスに問題はありません。
・最下階の床暖房・輻射暖房
・誘因ファンによる空気の搬送
・置換空調
等を考えましたが、どれも簡単な改修ではやはり無理でしょうか?
大規模な改修でも構わないので、良い案があればご教示ください。
引用あり
パスワード

23190) Re:高層商業ビルの吹き抜け空調
 呑兵衛たく  - 25/10/28(火) 10:20 -
  
こんにちは.その吹き抜け部に空調が必要なのですか?トップライトでガラス化で出来てると通気口も何もないのですか?おそらく結露しそうな感じがしますけどトップライトの掃除をされる業者さんのご苦労が目に浮かびますよね..
引用あり
パスワード

23191) Re:高層商業ビルの吹き抜け空調
 管理人(Yoh)  - 25/11/1(土) 12:24 -
  
> koh さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

23192) Re:高層商業ビルの吹き抜け空調
 こぶゆうた  - 25/11/4(火) 19:22 -
  
こんにちは
大規模な方法だと床暖房や床吹出空調などだと思いますが。
あえて実現可能そうな案だと外気進入を低減させる方向性はどうでしょうか
当ビルの空調方式が分かりませんが排気を可能な範囲で絞って建物内を陽圧として外部からの進入外気を減らしたらどうでしょうか。(トイレなど15回換気から10回換気など)
また風除室にエアカーテンを設置してはどうでしょうか
ご検討よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

23216) Re:高層商業ビルの吹き抜け空調
 koh  - 25/11/24(月) 9:14 -
  
こぶゆうた様
ご返信ありがとうございます。
ご提案に関しては同じようなことを考えてました。
ご意見いただき、非常に前向きに計画を進めていけます。

ありがとうございました。