| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
812 / 1909 ←次へ | 前へ→

21761) 家庭用食洗機(ビルトイン)の排水について
 村松さん  - 22/8/3(水) 22:51 -
  
お疲れ様です。
表題の件、教えて頂きたいです。
食洗機の排水ホースをHTで立ち上げた配管に結ぶのですが、ホースが長かったり、HTの立ち上げ位置が構造上の理由でホースと近くなってしまうと、排水ホースがたるんでしまう、またはループ状になってしまうことがあります。
たるんだり、ループ状になってしまうと食洗機にあるトラップ(強制排水)があるため、ダブルトラップになってしまうとおもいますが、何か良い方法ありますでしょうか。食洗機メーカーに聞くと、排水ホースを切り詰めることは不可とのことでした。
お忙しい中すみませんが、知恵を貸して頂けますでしょうか。

引用あり
パスワード
739 hits

21761) 家庭用食洗機(ビルトイン)の排水について 村松さん 22/8/3(水) 22:51
21762) Re:家庭用食洗機(ビルトイン)の排水につい... デンスイ 22/8/4(木) 3:19
21763) Re:家庭用食洗機(ビルトイン)の排水につい... 村松さん 22/8/4(木) 9:39

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
812 / 1909 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free