| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
907 / 964 ←次へ | 前へ→

22482) Re:木三共の雨水管
 masa E-MAIL  - 24/2/11(日) 9:55 -
  
特定行政庁又は確認審査機関の判断によりますが、外壁沿いの竪樋の貫通は、VP使用ならば告示1422号適合で問題無いと思います。
なお3階建てなので、2階床は1時間耐火となります。
この場合は、VPに防火覆いを付けない場合は管厚5.5�oで外径90�o以下なので、呼び径はVP75まで使用できます。(VP75の管厚は5.5mmです)
バルコニー外側のルーフドレンの貫通部はスパンドレルから外れている場合(外壁から50cmを超える部分)は防火区画貫通とはなりませんが、防火区画同等と指導される場合があります。
ルーフドレンは金物とし不燃材料であれば問題無いでしょう。

引用あり
パスワード
1,248 hits

▼ 22481) 木三共の雨水管 二ヶ月目の新人くん 24/2/9(金) 20:10
22482) Re:木三共の雨水管 masa 24/2/11(日) 9:55 ≪
22487) Re:木三共の雨水管 改め、二ヶ月目の僕 24/2/12(月) 14:56
22488) Re:木三共の雨水管 masa 24/2/13(火) 13:31
22489) Re:木三共の雨水管 改め、二ヶ月目の僕 24/2/13(火) 23:17
22485) Re:木三共の雨水管 管理人(Yoh) 24/2/12(月) 11:55

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
907 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free