22811) Re:外気導入AHUおける換気計算書の給気・排気風量について
 ごろ寝設計  - 24/12/3(火) 8:43 -
  
>>モサ様

>>前提として

SA9000m3/h
OA3000m3/h

導入とありますので、

単純に

EA3000m3/h
RA9000m3/h
>>


AHU全体では、仰るとおりだと思います。


>>masa様

法規の提示ありがとうございます。
有効換気量(外気量)の記載が当然必要ということですね。


当たり前のことがAHUの外気混合で混乱してました。

換気計算書の外気の欄には、SAにOA比率を掛けたものを記載しようと思います。