| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
554 / 963 ←次へ | 前へ→

22859) Re:賃貸マンションの部屋が寒い 結局は
 Em7  - 25/1/9(木) 8:31 -
  
>風呂の換気扇は最近に取替、
>トイレの換気扇も先月取り替えてもらったばっかりです。

これが原因ではないでしょうか。

換気扇を更新して風量が増加した。
排気された風量分の外気は、どこからか入ってきます。
給気口、窓の隙間、ドアの隙間、ドアのポスト・・・
出ていく以上、侵入を止めることはできません。
(完全に止めると排気も止まります。)

一度換気扇を全停止してみてはいかがでしょう。
(24時間換気含め)

ついでに・・・
エアコンドレン管のポコポコ音は負圧の印ですが
基本的に冷房中に起こる事象です。
(暖房中はドレンが発生しないので)
ドレン管の施工が悪くてトラップ状になって
水が抜けずに溜まっているのでしょうか?

引用あり
パスワード
1,868 hits

▼ 22858) 賃貸マンションの部屋が寒い 結局は えーさん 25/1/8(水) 23:26
22859) Re:賃貸マンションの部屋が寒い 結局は Em7 25/1/9(木) 8:31 ≪
22860) Re:賃貸マンションの部屋が寒い 結局は えーさん 25/1/9(木) 12:42
22861) Re:賃貸マンションの部屋が寒い 結局は デンスイ 25/1/9(木) 18:59
22862) Re:賃貸マンションの部屋が寒い 結局は 裂空座 25/1/9(木) 22:55

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
554 / 963 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free