22921) Re:床置PACドレンアップ
masa
- 25/4/4(金) 13:22 -
サニーポンプや、スマートポンプ、テラルのKPU-10Fなどは、採用した事があります。
外部警報ユニットで、満水警報でパッケージ停止を行います。
満水警報出力可能なものなら採用可能だと思います。
10馬力パッケージ4台の場合は、ドレン水量としては、4l/minを見込む事になります。
テラルの場合は、有効容量が3.5Lなので、若干発停頻度が上がる可能性があるので、手前にサブタンクなどを設置した方が良いかもしれません。