23048) Re:オフィスの温度上昇
 あつはなつい  - 25/7/7(月) 16:36 -
  
返信いただきありがとうございます。

およそ33kWが冷房負荷です。
外調機 21.2kW×2台=42.4kW>33kWですので、机上では十分足りていると思います。

躯体の蓄熱分が大きいような気もしていますが、現在のオフィス人員が設計時の1/2程度なので室内負荷の大幅な増はないのではと考えています。