23048) Re:オフィスの温度上昇
あつはなつい
- 25/7/7(月) 16:36 -
返信いただきありがとうございます。
およそ33kWが冷房負荷です。
外調機 21.2kW×2台=42.4kW>33kWですので、机上では十分足りていると思います。
躯体の蓄熱分が大きいような気もしていますが、現在のオフィス人員が設計時の1/2程度なので室内負荷の大幅な増はないのではと考えています。