23074) Re:ダクト圧力損失計算の風速について
 masa E-MAIL  - 25/7/16(水) 17:37 -
  
「建築設備設計基準」の設計資料では、直管ダクトは丸ダクトしか圧力損失を求める式がありません。
したがって、角ダクトの場合は、相当直径により丸ダクトに変換して、変換した丸ダクトの圧力損失を直管ダクトの損失としています。
局部損失は、損失係数を使用する場合は、損失係数の根拠が角ダクトの断面積となっていますから、風速は角ダクトの断面積から算出します。
局部損失を直管相当長とする場合は、直管と同じく相当直径により丸ダクトに変換して、変換した丸ダクトの圧力損失に直管相当長を乗じて算出する事になります。

引用あり
パスワード
997 hits

▼ 23070) ダクト圧力損失計算の風速について 三輪のこ 25/7/16(水) 11:27
23074) Re:ダクト圧力損失計算の風速について masa 25/7/16(水) 17:37 ≪
23077) Re:ダクト圧力損失計算の風速について 管理人(Yoh) 25/7/22(火) 10:09