23091) Re:チャンバーの圧損計算
masa
- 25/7/29(火) 13:06 -
「建築設備設計基準」の設計資料では、合流部は下流側風速、それ以外は上流が風速となります。
したがって、チャンバーの場合は、急拡大はダクト側風速、急縮小はチャンバー側風速となります。
分岐ダクトの場合は分岐前のダクト風速、合流ダクトの場合は合流後のダクト風速となります。
引用あり
パスワード
1,147 hits
▼
23090) チャンバーの圧損計算
キリン
25/7/29(火) 9:06
23091) Re:チャンバーの圧損計算
masa
25/7/29(火) 13:06
≪
23092) Re:チャンバーの圧損計算
キリン
25/7/30(水) 9:15