| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
96 / 910 ←次へ | 前へ→

23293) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 tomosaki  - 26/1/31(土) 17:59 -
  
アドバイスをありがとうございます。

道路幅員4mなので大きな車は通りません、戸建て住宅の浄化槽放流ですから
予算的にもあまりありません。

一般的な施工方法とすれば、トラフが現実的なのでしょうか。

それとも、ポンプアップしてVP50で土被り(600o)を取る施工方法が良いでしょうか。
その場合、側溝接続部だけは浅くなりますがそれは許容範囲なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

引用あり
パスワード
1,083 hits

23275) 道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/15(木) 20:13
23280) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り いのさん 26/1/17(土) 15:47
23283) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/20(火) 19:50
23284) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 12BY7A 26/1/20(火) 21:26
23285) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/22(木) 20:03
23288) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 12BY7A 26/1/25(日) 22:14
23293) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/31(土) 17:59
23296) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 12BY7A 26/2/3(火) 0:38
23304) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/2/5(木) 18:28
23290) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り デンスイ 26/1/27(火) 11:09
23291) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 水処理ケイスケ 26/1/27(火) 11:33
23294) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/31(土) 18:09

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
96 / 910 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free