| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
123 / 940 ←次へ | 前へ→

23296) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 12BY7A  - 26/2/3(火) 0:38 -
  
こんばんは

側溝の道路側をSGP-VDあたりで立ち上げて側溝に接続 で、道路管理者認めてくれないでしょうか。
ダメであれば、重耐蓋の集水桝とか丸桝の中を立ち上げる構造にすれば、認めてくれるかもしれません。あくまでも道路管理者の判断ですので、確認が必要です。
桝を付ければ排水用の逆止弁は設置できるようになりますが、圧送管に逆止弁必要ですか。通常放流口近辺以外満水ですので、泥が流れてくること以外内部に入りませんし、空気抜き穴からポンプ室に多少逆流したとしても、ポンプ室流入に逆止弁を設置すれば、浄化槽までは流れ込みません。通常、放流ポンプには逆止弁を組みますので、泥が詰まることのみ検討すれば、大丈夫だと思います。
道路内での立ち上げがダメであれば、お向かいの方にお願いして民地側から接続するも検討する必要があると思います。
いかがでしょうか。

道路下の埋設深は900が基準ではないでしょうか。600で良いかは管理者の判断になります。

引用あり
パスワード
1,143 hits

23275) 道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/15(木) 20:13
23280) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り いのさん 26/1/17(土) 15:47
23283) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/20(火) 19:50
23284) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 12BY7A 26/1/20(火) 21:26
23285) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/22(木) 20:03
23288) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 12BY7A 26/1/25(日) 22:14
23293) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/31(土) 17:59
23296) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 12BY7A 26/2/3(火) 0:38
23304) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/2/5(木) 18:28
23290) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り デンスイ 26/1/27(火) 11:09
23291) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 水処理ケイスケ 26/1/27(火) 11:33
23294) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/31(土) 18:09

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
123 / 940 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free