23338) Re:エスロハイパー高圧用の水圧について
 masa E-MAIL  - 26/4/9(木) 13:04 -
  
東京消防庁 予防事務審査基準では、設計送水圧力の1.5倍の圧力で60分以上保持して、異常の無いこととなっています。(保持時間は東京以外の消防機関では異なる場合があります)
設計送水圧力の最大値は東京消防庁では1.6MPaですので、設計送水圧力の上限値の1.6MPaの場合は、1.6×1.5=2.4MPaが試験圧力となります。(東京以外の消防機関では上限値が異なる場合がありますが、1.6MPaを上回る事は無いです)