|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
35 / 910
←次へ
|
前へ→
23354) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方法について
masa
- 26/4/30(木) 10:48 -
建築基準法では問題無いですが、公共建築工事標準仕様書適用工事の場合は、設計用水平震度、設計鉛直震度は地域係数1.0で特記される例が多いです。
この場合は、KH=0.6、KZ=0.3(一般の施設、重要機器)となります。
受水槽の場合は、KH=1.0、KZ=0.5(一般の施設、重要機器)となります。
引用あり
パスワード
647 hits
▼
23351) 設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方法について
鳥谷
26/4/25(土) 13:11
23352) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方...
masa
26/4/28(火) 18:08
23353) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方...
鳥谷
26/4/29(水) 15:08
23354) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方...
masa
26/4/30(木) 10:48
≪
23355) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方...
鳥谷
26/4/30(木) 22:22
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
35 / 910
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free