23354) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方法について
masa
- 26/4/30(木) 10:48 -
建築基準法では問題無いですが、公共建築工事標準仕様書適用工事の場合は、設計用水平震度、設計鉛直震度は地域係数1.0で特記される例が多いです。
この場合は、KH=0.6、KZ=0.3(一般の施設、重要機器)となります。
受水槽の場合は、KH=1.0、KZ=0.5(一般の施設、重要機器)となります。
引用あり