23459) Re:高圧ダクト
[NEW]  てっぱん  - 26/11/19(木) 9:21 -
  
masa様
ご見解頂き、ありがとうございます。

何度も申し訳ございません。

送風機 吸込側付近の負圧区間で、
全圧が、-450Pa程度で、動圧が80Pa程度の場合は、
静圧が、-530Pa となるので、
この場合は、
この区間のダクトは、高圧ダクトとする必要がある。
という考え方で合っていますでしょうか。