| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
10 / 940 ←次へ | 前へ→

23418) Re:避雷設備の設計について・構造体接地について
 もみじあげ  - 26/9/8(火) 12:12 -
  
ありがとうございます。
追加でいくつか教えてもらえないでしょうか。

・基礎と地面とは電気的に接続してるんでしょうか?(銅線が基礎から出てるとか‥)
・設計段階で大地抵抗率を測定するというと、ボーリング調査などと一緒に別途調査を委託するのが一般的でしょうか?
・設計段階で大地抵抗率を把握の上、構造体接地にしていたとして・・施工段階で接地抵抗値がホントに2Ω以下取れているかどうかは躯体を建て方した後でないと確認できないですよね。もし2Ω以下取れていなかったらどうするんでしょう?
 普通のD接地のように、アース棒を追加で打ち込めばいいものではないですよね・・どなたか経験ないでしょうか?
引用あり
パスワード
198 hits

23407) 避雷設備の設計について・構造体接地について もみじあげ 26/9/7(月) 22:08
23410) Re:避雷設備の設計について・構造体接地につ... どんちゃん 26/9/8(火) 9:15
23418) Re:避雷設備の設計について・構造体接地につ... もみじあげ 26/9/8(火) 12:12
23419) Re:避雷設備の設計について・構造体接地につ... どんちゃん 26/9/8(火) 13:31

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
10 / 940 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free