| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1002 / 2084 ←次へ | 前へ→

21746) Re:事務所の通路の換気量(外気導入量)について
 ごろ寝設備  - 22/7/13(水) 10:49 -
  
>>カンシュウさん

ご返答ありがとうございました。疑問点に回答いたします。


>次の点を確認してみてください。
>
>1.複合ビルの改修の設計とのことですが、基準法は絡みますか?
>  建築確認申請をすのかどうかということです。

記載無くてすいません。空調換気のみ更新で、用途変更なしとなるので、申請はなしです。


>2.YESならば、排気経路になる廊下等も居室と同じ扱いになりますので、居室ではないですが、外気量を見込んでください。
>  NOならば客先の指摘も理解できます。

申請に関わらず基準法は適用だと思うのですが、申請の有無で廊下の扱いがかわってくるのでしょうか?

>
>3.廊下が待合ロビーとつながっているため...の意味がよくわかりませんのでもう少し詳しく教えてください。病院の待合でしょうか ?

会議室や多目的室などにアクセスするためのロビーとなります。(椅子やカウンターがあります)。通路は椅子などはなく、掲示板程度です。


>4.24時間換気はクリアできそうです。→ホントに24時間換気するのですか?
>

基準法のシックハウス対策ですべての建築物で必要だと思ってました。
住居ではないので、0.3回/hを見込む予定です。
引用あり
パスワード
1,027 hits

21734) 事務所の通路の換気量(外気導入量)について ごろ寝設備 22/7/8(金) 17:21
21735) Re:事務所の通路の換気量(外気導入量)につ... カンシュウ 22/7/8(金) 17:46
21740) Re:事務所の通路の換気量(外気導入量)につ... 烈空座 22/7/9(土) 17:31
21744) Re:事務所の通路の換気量(外気導入量)につ... ごろ寝設備 22/7/12(火) 9:14
21745) Re:事務所の通路の換気量(外気導入量)につ... カンシュウ 22/7/12(火) 9:56
21746) Re:事務所の通路の換気量(外気導入量)につ... ごろ寝設備 22/7/13(水) 10:49
21747) Re:事務所の通路の換気量(外気導入量)につ... カンシュウ 22/7/13(水) 13:17

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1002 / 2084 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free