|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
103 / 962
←次へ
|
前へ→
23338) Re:エスロハイパー高圧用の水圧について
masa
- 26/4/9(木) 13:04 -
東京消防庁 予防事務審査基準では、設計送水圧力の1.5倍の圧力で60分以上保持して、異常の無いこととなっています。(保持時間は東京以外の消防機関では異なる場合があります)
設計送水圧力の最大値は東京消防庁では1.6MPaですので、設計送水圧力の上限値の1.6MPaの場合は、1.6×1.5=2.4MPaが試験圧力となります。(東京以外の消防機関では上限値が異なる場合がありますが、1.6MPaを上回る事は無いです)
引用あり
パスワード
808 hits
▼
23331) エスロハイパー高圧用の水圧について
しょうちゃん
26/4/6(月) 9:51
23332) Re:エスロハイパー高圧用の水圧について
どんちゃん
26/4/6(月) 16:16
23333) Re:エスロハイパー高圧用の水圧について
しょうちゃん
26/4/6(月) 16:50
23338) Re:エスロハイパー高圧用の水圧について
masa
26/4/9(木) 13:04
≪
23339) Re:エスロハイパー高圧用の水圧について
しょうちゃん
26/4/10(金) 7:58
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
103 / 962
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free