23142) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
 いのさん  - 25/9/4(木) 6:57 -
  
蒸気圧縮式冷凍機において

吹出温度に極端にむらがある場合

冷媒循環量が不足している可能性が高いです

つまり冷媒量不足又は配管詰まりですね

今回マルチエアコンと言うことなので

配管詰まりの可能性が高く

その中でも膨張弁の不良の可能性が高いです
引用あり
パスワード
688 hits

23141) 天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について わいこ 25/9/4(木) 5:25
23142) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原... いのさん 25/9/4(木) 6:57
23150) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原... わいこ 25/9/8(月) 19:12
23149) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原... 管理人(Yoh) 25/9/8(月) 16:37