23110) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
元監理経験者
- 25/8/11(月) 9:03 -
遅い書き込みため、もしこのコメントを見られましたら確認してください。
過去ログ(2003年)参照
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_398.htm
質問には床排水方法、厨房サイズがあると回答者は理解しやすいと思います。
シンダー厚150oは床排水が側溝方式の場合、厨房面積にもよりますが勾配がとれなくなるため、少ないかと思います。私の経験では過去ログにあるようにシンダー厚200mm〜250oはありました。
給水、給湯配管(ガス配管はないですか?)はシンダー内配管すると漏水時修理が困難なため、天井内配管として、厨房器具までたち下げるのが基本です。