23284) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 12BY7A  - 26/1/20(火) 21:26 -
  
こんばんは  自宅からです

もし、私がこのような現場を担当したとすると、放流ポンプを設けます。
トラフ被せるとかヒューム管でさや管つけるとか、鋳鉄管でとか色々検討するとは思いますが、一番トラブルが少ないと思います。安くしたければ井戸枠でポンプ槽を作れば良いだけです。
どうでしょうか。
どうしてもVPでやりたいのであれば、コンクリ防護が必要かと思いますので、手間で高くなってしまいのます。アロンに計算載っていますので、計算してみれば良いと思いますよ。
引用あり
パスワード
1,390 hits

▼ 23275) 道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/15(木) 20:13
23280) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り いのさん 26/1/17(土) 15:47
23283) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/20(火) 19:50
23284) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 12BY7A 26/1/20(火) 21:26 ≪
23285) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/22(木) 20:03
23288) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 12BY7A 26/1/25(日) 22:14
23293) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/31(土) 17:59
23296) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 12BY7A 26/2/3(火) 0:38
23304) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/2/5(木) 18:28
23290) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り デンスイ 26/1/27(火) 11:09
23291) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り 水処理ケイスケ 26/1/27(火) 11:33
23294) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り tomosaki 26/1/31(土) 18:09